• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

保温施工 聚苯板薄抹灰外墙外保温粘贴面砖饰面技术

65468564

见习生
注册
2008-01-14
帖子
20
反馈
0
积分
37
QQ
361731697
聚苯板薄抹灰外墙外保温粘贴面砖饰面技术

(关键词:薄抹灰、聚苯板、外墙外保温、粘贴面砖、安全性、施工)

一、 面砖饰面对膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统性能的影响
1.1对膨胀聚苯板附着性能的影响
面砖饰面会显著增大聚苯板薄抹灰外墙外保温墙体的自重。以涂料为饰面的外墙外保温体系,包括聚苯板与防护层外饰面在内,自重一般不超过10kg/㎡.而面砖或装饰块材的外墙外保温体系,自重可达到50-80 kg/㎡.自重的显著增大对保温层的附着性,尤其是一定风压下特别是在风压长期作用下的附着安全性产生重要影响,对保温板体系的附着强度的要求,进而对体系组成材料和施工质量都提出更高的要求。
1.2使耐碱玻纤网格布受到更严重的腐蚀
面砖饰面系统的透气性比涂料饰面差得多,表面贴面砖后阻隔了抹面胶浆重水泥水化产生的氢氧化钙和空气重的二氧化碳作用形成碳酸钙的中性化学反应,从而使抹面胶浆保护层长时间处于高碱性环境状态。另外一方面。面砖对水蒸气通过的阻力比涂料饰面大得多,使抹面胶浆保护层重的水分难以快速挥发而使之长时间保持潮湿状态,这样,水泥基的瓷砖粘接剂和抹面胶浆中的碱在结合了长时间积聚的湿气后对玻纤网格布的损坏更严重。使网格布长时间处于有害的潮湿碱环境中,会使其强度受到削弱,从而使网格布粘贴后的锚固的锚钉对系统的抗风压安全性作用下降。因此。对网格布的耐碱性能也提出更高的要求。
1.3加剧系统的冻融破坏
由于面砖或块材饰面易使保护层处于潮湿状态下,在冬季寒冷时外墙外保温体系发生冻融破坏的现象将会变得更为严重。
二、粘贴面砖本身的附着安全问题
外墙外保温体系的防护面层比水泥基材料的墙体基层的刚度要小得多,涂料饰面,尤其使弹性涂料饰面时,饰面层与防护层饰柔性-柔和结合,饰面层对防护层(进而对保温层)产生的影响很小。而当采用面砖饰面时。饰面层与防护层是刚性面层-柔性基层结合,以及防护层本身的强度低,这都不利于面砖的附着因而产生贴面砖饰材本身的附着安全性(即饰面材料脱落的危险)问题。
三、 提高膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统面砖饰面安全性的措施
当膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统采用面砖饰面时,应从材料、设计和施工等方面采取必要的技术措施,以保证外保温系统和饰面系统的安全性。
3.1提高对外墙外保温系统中构成材料的性能要求
粘贴面砖饰面时因为对系统及其构成材料的不利影响,应相应地提高对系统中构成材料的性能要求。膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统中构成材料包括胶粘剂、膨胀聚苯板、锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布以及瓷砖胶粘剂、勾缝砂浆等,对这些材料的提高分别包括以下内容.
3.1.1胶粘剂
JG149-2003规定的胶粘剂的技术要求主要是与水泥砂浆基层和与聚苯板的粘接强度,包括原强度和耐水后的强度。与水泥砂浆的拉伸粘接强度为:原强度不小于0.60MPA(0.80MPA),耐水强度不小于0.40MPA(0.60MPA),与膨胀聚苯板的拉伸强度为:原强度不小于0.10MPA(0.025MPA)(破坏界面在膨胀聚苯板上),耐水强度不小于0.10MPA(0.25MPA)(破坏界面在膨胀聚苯板上)。
3.1.2膨胀聚苯板
保证使用的聚苯板表观密度不应再时JG149-2003标准中的18-22kg/m3,而必须使用表观密度为25-35 kg/m3。同时膨胀聚苯板的压缩强度应提高为150-250kpa,吸水率(侵入96h)应小于1.5%,其防火性能必须达到B1级(难燃)。
3.1.3锚栓
粘贴面砖或块材饰面的膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统施工使用的锚栓抗拉拔力应适当提高。例如,将单个塑料锚栓抗拉承载力标准值由不小于0.30kn提高0.60-0.80kn..
3.1.4抹面胶浆
粘贴面砖或块材饰面的抹面胶浆的技术要求主要时与聚苯板的拉伸粘接强度,包括原强度、耐水强度和耐冻融强度,三种抗拉伸粘接强度均不小于0.10kpa增高至原强度不小于0.25mpa,耐水和耐冻融强度均提高至0.20MPA。
3.1.5 耐碱网格布
网格布应符合JG15-2004中的规定:单位面积质量不小于500g/㎡;断裂强力(经、纬向)不小于3000N/500mm;耐碱强力保留率(经、纬向)不小于90%;断裂伸长率(经、纬向)不大于5%;ZrO2含量应不小于14.5%,涂塑量不小于20g/㎡.
3.1.6瓷砖胶粘剂和勾缝剂
瓷砖胶粘剂和勾缝胶应满足JG158-2004标准中的相应要求。
3.2设计方面的措施
限制粘贴面砖的楼层高度(合肥市明确规定超过高度40m的建筑物外墙保温表面粘贴面砖时,必须通过ZF职能部门组织的技术论证会论证)
《上海民用建筑外墙外保温工程应用导规》规定:饰面砖应采用轻质功能性面砖,质量不大于20kg/㎡,单块面积不宜大于0.01㎡,面砖吸水率不大于6%。同时采用与系统材料相匹配的柔性粘接剂及勾缝剂。严禁使用普通水泥砂浆粘贴面砖及勾缝。
分割缝间距设置为:竖向不宜大于12m,竖向不宜大于6m。缝宽不小于6mm,并应采取柔性防水材料勾缝处理,确保面层不渗水。
3.3施工方面的措施
3.3.1现场进行“样板”试验,验收合格后大面积施工。
3.3.2常规的1200mm×600mm改为600mm×600mm,同时考虑增加粘接面积从原来的40%的基础上适当提高,可增大为100%。梳条状满贴。
3.3.3锚栓的数量及锚固位置
锚栓在C15混凝土中的拔出力不小于0.15KN/个,不同墙体高度的数量与分布如下:H《m时不需设置;8M<H<20M,墙面4个/㎡,阳角8个/㎡;20M<H<50M,墙面4个/㎡,阳角10个/㎡。此外,保证锚栓施工时必须锚固在耐碱网格布后面。
3.3.4面砖粘接施工
面砖粘贴施工可采取两个方面的措施。一是适当延迟面砖的粘贴时间,常温下待水泥基抹面胶浆施工7d后再进行饰面层粘贴。二是采用“瓷砖薄层粘贴技术”
3.3.5基层墙体处理
检查墙体基层有无空鼓、起泡、松动现象,及时清除。
墙体滚刷界面剂、确保粘接强度。
内墙抹灰、地坪应在外墙保温体系施工之前完成,并已干燥硬化。
3.4某些特殊或者辅助措施
3.4.1防护层中附加热镀锌钢丝网
3.4.2使用经特殊处理的膨胀聚苯板(膨胀聚苯板两边预压凹槽,这样的聚苯板增加与基层的粘接面积)
3.4.3设置金属托架
 
后退
顶部