S smiland 见习生 注册 2009-01-08 帖子 4 反馈 0 积分 22 2009-01-08 #1 大家好,我想请教大家 K11、JS-1、JS-2型的防水涂料一般配比是什么?里面都是什么原材料。多谢
S smiland 见习生 注册 2009-01-08 帖子 4 反馈 0 积分 22 2009-01-08 #3 主要是乳液、水泥、填料,配比根据成本控制调整! 请问龙版主,填料包括重钙、石英砂,还有什么吗? 乳液里需要加消泡剂吗?
K kalvin tong 试验员 注册 2009-06-30 帖子 175 反馈 11 积分 261 2009-09-23 #5 前几天朋友给了我一个K11的配方,干粉配方中有石英粉而且比列还挺大,由于手里没这种原材,现在想找一种材料替代石英粉,请问大侠们该选用什么替代。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2009-09-23 #6 "smiland 发表: 大家好,我想请教大家 K11、JS-1、JS-2型的防水涂料一般配比是什么?里面都是什么原材料。多谢 点击展开... 乳液就是一些纯丙、苯丙或者VAE乳液 粉剂就是水泥、石英砂及一些填料 一般配比为1:1.1~3.5 要看粉剂和液体的配比。粉剂也要改性的,否则施工性不好
"smiland 发表: 大家好,我想请教大家 K11、JS-1、JS-2型的防水涂料一般配比是什么?里面都是什么原材料。多谢 点击展开... 乳液就是一些纯丙、苯丙或者VAE乳液 粉剂就是水泥、石英砂及一些填料 一般配比为1:1.1~3.5 要看粉剂和液体的配比。粉剂也要改性的,否则施工性不好
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2009-09-23 #7 "kalvin tong 发表: 前几天朋友给了我一个K11的配方,干粉配方中有石英粉而且比列还挺大,由于手里没这种原材,现在想找一种材料替代石英粉,请问大侠们该选用什么替代。 点击展开... 可以用黄砂、或者较粗一些重钙粉 用砂子骨料,对强度帮助较大
"kalvin tong 发表: 前几天朋友给了我一个K11的配方,干粉配方中有石英粉而且比列还挺大,由于手里没这种原材,现在想找一种材料替代石英粉,请问大侠们该选用什么替代。 点击展开... 可以用黄砂、或者较粗一些重钙粉 用砂子骨料,对强度帮助较大
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2009-10-17 #9 兰看看学习一下,
Y yufeng0518 试验员 注册 2007-12-17 帖子 76 反馈 11 积分 157 QQ 65240021 2009-12-29 #13 砂浆和乳液配比要根据实验结果来定,市面得产品配比差不多,但是乳液的固含量差的太多
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-08-17 #16 防水涂料的液体和乳胶漆用的助剂差不多的。 粉体为水泥+石英粉+重钙+滑石粉.....