Z zqj426 见习生 注册 2007-12-10 帖子 11 反馈 0 积分 135 2009-01-02 #1 本人做了几个EPS板保温工程,甲方和监理要求抹面层必须做到5MM厚,而且不允许看到网痕,结果做完后没多久发现有开裂现象,另外工人反映平整度不容易掌握,后来另外一个工程抹面做到3MM而且能看到网痕(不是裸露),基本没有开裂。 我们这里执行的标准是3--5MM厚。请问大家的抹面做多厚啊?
本人做了几个EPS板保温工程,甲方和监理要求抹面层必须做到5MM厚,而且不允许看到网痕,结果做完后没多久发现有开裂现象,另外工人反映平整度不容易掌握,后来另外一个工程抹面做到3MM而且能看到网痕(不是裸露),基本没有开裂。 我们这里执行的标准是3--5MM厚。请问大家的抹面做多厚啊?
Q quick-mix 见习生 注册 2008-12-16 帖子 26 反馈 1 积分 37 2009-01-05 #5 抹面层压网一般平均为3mm左右,网压入后的效果为似露非露,可以看见压痕,这样的效果最好,建议用锯齿抹刀施工
臣 臣振叔 试验员 注册 2007-03-12 帖子 179 反馈 7 积分 258 2009-01-05 #6 抹EPS保温板的应该是抹面胶浆,具有柔软性和廷伸性能.现在市场上用的都是刚性的抗裂砂浆,只能用在保温砂浆面层上适用,不适用于EPS板保温系.
紫 紫轻风 试验员 新人进步徽章 注册 2008-07-12 帖子 188 反馈 9 积分 473 2009-01-10 #7 "zmqhslhsl 发表: 我做过实验啊!7mm的最好 点击展开... 大哥真的,7mm。我真想知道,你用的是什么配方,单价是多少。如果你要过149的话,我觉得你的单价一定很高1000以上!那你要卖多少钱啊,我知道你在宁波是一定没市场的,可能你们那的开放商心特别好,为大家着想。呵呵!还有点板材的导热系数是0.041,而砂浆的是0.92相差可是20几倍啊!那内外应力有多大啊!
"zmqhslhsl 发表: 我做过实验啊!7mm的最好 点击展开... 大哥真的,7mm。我真想知道,你用的是什么配方,单价是多少。如果你要过149的话,我觉得你的单价一定很高1000以上!那你要卖多少钱啊,我知道你在宁波是一定没市场的,可能你们那的开放商心特别好,为大家着想。呵呵!还有点板材的导热系数是0.041,而砂浆的是0.92相差可是20几倍啊!那内外应力有多大啊!
紫 紫轻风 试验员 新人进步徽章 注册 2008-07-12 帖子 188 反馈 9 积分 473 2009-01-10 #8 我们这边一般对于网格布是露筋不露格,就算合格了!我认为,抹面胶浆还是最好薄一点好,因为,毕竟实验室和现场是有很大差距的!
紫 紫轻风 试验员 新人进步徽章 注册 2008-07-12 帖子 188 反馈 9 积分 473 2009-01-11 #10 "zmqhslhsl 发表: 7mm是两层的,粘结强度最好!但是5mm两层的 效果也可以! 点击展开... 兄弟一样的无论几mm,如果要贴网格布的话一定要两层的!一层的会空谷的!
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2009-01-12 #11 做到5mm可以的,很多工程要求直接抹面砂浆找平的,根本不做腻子的,直接刷涂料。这个主要是平整度难以做到很好。一层网格布即可,尽量靠第一遍砂浆外。
风 风之我 见习生 注册 2008-03-26 帖子 38 反馈 0 积分 60 QQ 875867841 2009-03-06 #14 "zmqhslhsl 发表: 我做过实验啊!7mm的最好 点击展开... 不知道你的材料是不是有特别的地方,7MM不开裂估计是不可能的.