本人做了几个EPS板保温工程,甲方和监理要求抹面层必须做到5MM厚,而且不允许看到网痕,结果做完后没多久发现有开裂现象,另外工人反映平整度不容易掌握,后来另外一个工程抹面做到3MM而且能看到网痕(不是裸露),基本没有开裂。 我们这里执行的标准是3--5MM厚。请问大家的抹面做多厚啊?
 
抹面层压网一般平均为3mm左右,网压入后的效果为似露非露,可以看见压痕,这样的效果最好,建议用锯齿抹刀施工
 
抹EPS保温板的应该是抹面胶浆,具有柔软性和廷伸性能.现在市场上用的都是刚性的抗裂砂浆,只能用在保温砂浆面层上适用,不适用于EPS板保温系.
 
"zmqhslhsl 发表:
我做过实验啊!7mm的最好

大哥真的,7mm。我真想知道,你用的是什么配方,单价是多少。如果你要过149的话,我觉得你的单价一定很高1000以上!那你要卖多少钱啊,我知道你在宁波是一定没市场的,可能你们那的开放商心特别好,为大家着想。呵呵!还有点板材的导热系数是0.041,而砂浆的是0.92相差可是20几倍啊!那内外应力有多大啊!
 
我们这边一般对于网格布是露筋不露格,就算合格了!我认为,抹面胶浆还是最好薄一点好,因为,毕竟实验室和现场是有很大差距的!
 
做到5mm可以的,很多工程要求直接抹面砂浆找平的,根本不做腻子的,直接刷涂料。这个主要是平整度难以做到很好。一层网格布即可,尽量靠第一遍砂浆外。
 
我们抹面层压网一般平均为3mm左右,不会超过5mm的!
 
"zmqhslhsl 发表:
我做过实验啊!7mm的最好

不知道你的材料是不是有特别的地方,7MM不开裂估计是不可能的.
 