G guojunsj 见习生 注册 2008-12-23 帖子 16 反馈 0 积分 23 2008-12-24 #1 我刚接到个外保温的活,EPS,要贴外墙砖,房子是联体别墅,请教大家,甲方指定用增强耐碱网格布, 问题是有的说160克就可以了,有的说必须300克还要什么涂层,价格相差满大的,请教大家在上海对网格布具体有什么强制要求有吗,到底是用多少的呢, 上海有做网格布的朋友也可以给我个短消息,报个价,呵呵
我刚接到个外保温的活,EPS,要贴外墙砖,房子是联体别墅,请教大家,甲方指定用增强耐碱网格布, 问题是有的说160克就可以了,有的说必须300克还要什么涂层,价格相差满大的,请教大家在上海对网格布具体有什么强制要求有吗,到底是用多少的呢, 上海有做网格布的朋友也可以给我个短消息,报个价,呵呵
幸 幸福的青鸟 见习生 注册 2008-12-25 帖子 6 反馈 1 积分 7 2008-12-25 #2 甲方指定用增强耐碱玻纤网是有道理的,薄抹灰外墙外保温系统中,要求标准网容重大于130g每平米,且要求有良好的耐碱性能,也就是你所说的耐碱涂层,但是 在建筑物的首层,或是外贴瓷砖的保温体系,通常情况下建议采用双层标准网加强或直接选用加强网进行抗冲击加强,网格布的平米重量以每平米不小于270g为宜。
甲方指定用增强耐碱玻纤网是有道理的,薄抹灰外墙外保温系统中,要求标准网容重大于130g每平米,且要求有良好的耐碱性能,也就是你所说的耐碱涂层,但是 在建筑物的首层,或是外贴瓷砖的保温体系,通常情况下建议采用双层标准网加强或直接选用加强网进行抗冲击加强,网格布的平米重量以每平米不小于270g为宜。