B bonnyhorse 见习生 注册 2006-12-16 帖子 14 反馈 0 积分 12 2008-12-13 #1 对于苯板的粘接拉伸强度,因强度很小,最大对于XPS也不过0.4~0.5MPa,目前一般的拉拔试验机存在着量程太大无法保证精度的问题。 一般EPS的粘接拉伸强度也就是(0.05~0.1)MPa x (50x50mm2)=125~250N 也就是说在125~250N的拉伸力是需要有能保证+/-1~2%的精度 还有一点是加载速度,中国标准里对于外墙外保温体系采用 5mm/min,对于瓷砖胶等则是采用欧标250N/s。不少国产试验机都没有标注这个重要指标。 不知道论坛里有没有些国产的拉拔试验机可以满足上述要求。
对于苯板的粘接拉伸强度,因强度很小,最大对于XPS也不过0.4~0.5MPa,目前一般的拉拔试验机存在着量程太大无法保证精度的问题。F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2008-12-15 #3 手持的拉拔仪精度都没法保证的,如果是实验室用,建议你还是购买电子拉力机,就是那种固定的大家伙,精度根据传感器不同而不同。
L lixiangshuiyun 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2008-10-28 帖子 231 解答 1 反馈 13 积分 251 2008-12-15 #4 粘接面积为:40x40mm2
tiankong 见习生 新人进步徽章 注册 2007-12-10 帖子 81 反馈 2 积分 147 QQ 147742093 微信 18053205490 2020-05-24 #6 ctc 发表: 我公司的拉拔试验机就满足这些要求,可满足的标准有: GBT9779-2005复层建筑涂料 GBT 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 GBT 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 JCT 547-2005陶瓷墙地砖粘结剂 JG149-2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG158-2004胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统.pdf JGJ110-1997建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ126-2000外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ144-2004外墙外保温工程技术规程. JGT157-2009建筑外墙用腻子 JGT24 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 点击展开... 请联系我微信手机同号18053205490
ctc 发表: 我公司的拉拔试验机就满足这些要求,可满足的标准有: GBT9779-2005复层建筑涂料 GBT 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 GBT 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 JCT 547-2005陶瓷墙地砖粘结剂 JG149-2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG158-2004胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统.pdf JGJ110-1997建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ126-2000外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ144-2004外墙外保温工程技术规程. JGT157-2009建筑外墙用腻子 JGT24 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 点击展开... 请联系我微信手机同号18053205490