bonnyhorse
见习生
对于苯板的粘接拉伸强度,因强度很小,最大对于XPS也不过0.4~0.5MPa,目前一般的拉拔试验机存在着量程太大无法保证精度的问题。
一般EPS的粘接拉伸强度也就是(0.05~0.1)MPa x (50x50mm2)=125~250N
也就是说在125~250N的拉伸力是需要有能保证+/-1~2%的精度
还有一点是加载速度,中国标准里对于外墙外保温体系采用 5mm/min,对于瓷砖胶等则是采用欧标250N/s。不少国产试验机都没有标注这个重要指标。
不知道论坛里有没有些国产的拉拔试验机可以满足上述要求。
