H hbcyjnpx 见习生 注册 2007-03-08 帖子 26 反馈 3 积分 84 2007-03-08 #1 外墙外保温施工工艺的研究 外墙外保温施工克服了内保温局部“冷桥”问题,增强了保温效果,增加了使用面积,改善了原外墙内保温施工带来的质量通病,解决了板缝开裂问题,同时不会因用户二次装修而影响保温效果。北京市舞蹈学院!楼工程为教师住宅楼,地 上#$ 层、地下!层,全现浇剪力墙结构。外墙采用聚苯玻纤与聚合物砂浆现浇外保温施工工艺. > 施工工艺 主体结构施工时,墙体钢筋绑扎完毕后,开始安装聚苯板。先安装阴阳角苯板,从一侧开始进行拼装,用钢丝固定;安装墙体苯板,板与板之间通过企口处聚苯胶粘接;在苯板面上弹线确定塑料胀塞孔眼,间距,布点成梅花状,胀塞与墙体钢筋用火烧丝绑牢以固定苯板,钢筋墙体上采用砂浆垫块使墙体与苯板严密接触;用聚苯板填补门窗洞口缝隙,以免在浇筑墙体混凝土时漏浆。为保证苯板与混凝土墙体接触紧密,在苯板一侧留置了凹槽,苯板与墙体固定后将大模板合模固定,浇筑墙体混凝土。施工质量问题及改进措施 聚苯板在上下层接茬处不平整 在主体施工中发现在每层层高处苯板出现错台现象,有的错位,对墙体垂直平整造成影响。分析原因如下:下部聚苯板与大模板未贴严密留有缝隙,尤其是在大模板上口部分(层高处), 时浇筑墙体混凝土,泵管直接倾入模内造成在苯板上部企口与大模板之间(因混凝土泵管压力比较大)灌入混凝土粗骨料,上部向里倾斜;"混凝土浇筑时压力较大,尤其是大模板下部承受侧压力最大,而上部为做墙体企口侧压力较小,从而造成下部贴实上部向内倾斜。经过分析与 研究,采取了以下相应措施:!制作了镀锌铁皮护帽(将苯板与大模板上口贴紧封严,确 保墙体的垂直、平整度;"混凝土浇筑时,在马道上铺一块铁板先将混凝土倾倒在铁板上,让混凝土流向模内,这样减小了混凝土对模板的侧压力,确保了外保温的施工质量。 聚苯板破损 分析原因如下:!在墙体混凝土浇筑完毕后,支模绑顶板钢筋时,对聚苯板上部企口破坏严重,造成聚苯板破损,导致上下层聚苯板在层高接茬时无法粘接,严重的需补! 块聚苯板后才可粘接,企口的破坏也造成保温层的损坏;"聚苯板的密度太低达不到,在层高处因混凝土侧压力太大造成苯板破损,混凝土的水泥浆漏出,甚至混凝土浆体外泻。模板下部胀模及漏浆在墙体混凝土浇筑时,大模板所承受的压力全部集中在下部,聚苯板也同样承受压力,为了保证模 板下部不胀模及漏浆,需将大模板固定牢,在模板下部支撑!##’’ ) !##’’ 的木方将模板顶紧,用 厚的海绵条将下部封严以防止漏水泥浆及混凝土,避免楼层出现严重漏浆问题。阴阳角的垂直度有较大偏差聚苯板的坚固程度决定了阴阳角的刚度与垂直度,阴阳角的好坏对外墙抹弹性抗裂保温砂浆及保证外檐装修质量有很大影响。本工程厂家提供的聚苯板阴阳角,用钢丝连接,在施工中发现有的阴阳角因混凝土压力大而撕开,拆模后墙体阳角处(特别是层高处)垂直度偏差达到左右。解决这个问题的方法如下:!阴阳角部位聚苯板的,密度必须达到,在角部先做成一体的阴阳角后用钢丝进行加固以确保其刚度与韧度;"加大聚苯板阴阳角尺寸,使其达到,增大阴阳角的受力面积减小侧压力。拆模后墙体聚苯板水平搭接部分出现漏浆,造成墙面不美观解决这个问题的方法如下:在聚苯板企口搭接处全部粘贴了双面塑料胶条,从上往下粘严。这样墙面干净,外观好。 外墙抹灰 本工程抹灰砂浆采用弹性抗裂聚合物砂浆。 施工工艺 !用聚苯保温砂浆堵塞墙体上穿墙螺栓孔洞;"用保温砂浆修补有缺陷的聚苯板板面;#清理保 温板面层;$用聚苯保温砂浆找平;%抗裂聚合物砂浆配合比为:水泥- 抗裂浆料- 砂. ! - #/+ - (,用砂浆搅拌机搅拌,并均匀的抹于聚苯板板面,厚度要适宜;&施工前将玻璃纤维网格布按层高、窗台高和过梁高裁好备用,待第! 层抗裂砂浆未干前,将玻璃纤维网格布用铁抹子压入,要求面层要揉出浆来,第!层聚合物砂浆凝固后在其表面再抹! 层抗裂聚合物砂浆,以网格布均被浆料包裹为宜,总厚度控制,如需要可再压入! 层网格布再抹! 层 聚合物抗裂砂浆;’窗洞口侧面抹"#’’ 厚聚苯保温浆料,在抹浆料时距窗框边应留出!#’’ 缝隙以备打胶用;(为加强刚度,在首层阳角处加设! 高冲孔镀锌铁皮护角,在抹完第! 道抗裂聚合物砂浆后将金属护角调直压入砂浆内(以挤出砂浆为宜),然后同大面一起压入玻璃纤维网格布将金属护角包裹起来。 施工要点 弹性砂浆的抹灰厚度不宜过厚,第! 遍灰应控制在( 0 +’’ 左右,网格布与第" 道罩面灰必须成为一体,交活时应隐隐约约能看见网格布,最后完活时应成麻面,这样网格布起到了抗裂的作用,墙面不易产生裂缝。 为了保证装修质量,各个大角及窗口全部顺线以找顺直。大墙面凹处用聚苯保温颗粒砂浆填平,突出部分将聚苯板稍稍刮去一点,整座楼墙面再用聚苯颗粒保温砂浆大致找平整及垂直,后再用弹性抗裂砂浆进行" 遍面层施工,这样既保证了大墙面的垂直度及平整度,又减小了抹灰的厚度。同时为避免出现裂缝,决定采用("+ 号矿渣硅酸盐水泥代替2"+ 号普通硅酸盐水泥,砂子必须过"’’ 的筛子,并采用比较干净的水洗砂,通过这些努力,抹灰层的厚度得以控制,减少了裂缝的发生,保证墙体的垂直与平整达到规范的要求。 网格布在施工时,搭接横向要求,竖向要求’,尤其在大墙阴阳角处抹灰时应甩出搭接部分,窗口四角以及门口两个角处必须粘贴网格布附加层。在第! 道抗裂砂浆六七成干时,进行网格布粘贴及赶平,网格布在楼层处断开搭接。在有门窗洞口处抹弹性抗裂砂浆时,网格布必须裹入门窗口内侧,以免发生裂缝,为了保证网格布与主体结构紧密连接,施工中将网格布与结构上的塑料胀塞用火烧丝进行绑牢,保证其不脱落。 (2)在现场施工中应严格遵守弹性抗裂砂浆配合比,每天先搅拌聚苯颗粒保温砂浆,然后将砂浆机清理干净,搅拌弹性抗裂聚合物砂浆,砂浆中的砂子应过"’’ 的筛子底,晾干后单独储存,单独使用。
外墙外保温施工工艺的研究 外墙外保温施工克服了内保温局部“冷桥”问题,增强了保温效果,增加了使用面积,改善了原外墙内保温施工带来的质量通病,解决了板缝开裂问题,同时不会因用户二次装修而影响保温效果。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2007-06-01 #2 顶一下。大家多多回贴啊
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-06-07 #4 不错,我们需要更多工地实际经验啊! 我觉得进口的材料施工性都非常好,而国产的主要目的是能卖,能在标准左右就行,没有人愿意去花时间改善施工性。
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-07-10 #5 以个案举例,针对性强,而且对常见质量问题提出了弥补措施,对质量预控能起到真真效果,推荐! 另外,原标题“外墙外保温研究”,现更改为“钢丝网架聚苯乙烯泡沫板现浇混凝土外墙保温系统施工工艺研究”,