• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

聚苯颗粒 胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系

hbcyjnpx

见习生
注册
2007-03-08
帖子
26
反馈
3
积分
84
胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系

一.体系特点:

1 .本体系适用于多层及高层的新建建筑及既有建筑的节能改造工程。

2 .本体系整体性强,抗裂性好,施工性能优异,安全可靠。

3 .本体系施工简单,造价低,环保利废,是绿色建材产品。

二.体系主要材料介绍:

1 .胶粉聚苯颗粒保温浆料

1 . 1 产品简介:

本品是胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系专用保温层材料,由胶粉料和聚苯颗粒组成,本品具有施工性好、粘结强度高、抗裂性好、抗变形能力强、保温性能高、不空鼓、不开裂等特点。

1 . 2 技术指标:

检验项目
标准要求
检验结果

湿表观密度, kg/ ㎡
≤ 420
380

干表观密度, kg/ ㎡
180 ~ 250
210

导热系数, w/(m . k)
≤ 0.060
0.05

抗压强度, kPa
≥ 200
350

压剪粘结强度, kPa
≥ 50
75

线性能收缩率,﹪
≤ 0.3
0.17

软化系数,
≥ 0.5
0.70

难燃性,
B1 级
B1


2 .混凝土界面处理剂

2 . 1 产品简介

本品主要用于处理现浇混凝土、混凝土砖块、墙板、灰砂砖等墙面,解决由于吸水特性或表面光滑引起砂浆层与混凝土界面不易粘结、空鼓、开裂、剥落等问题,提高砂浆层与混凝土、加气混凝土之间的界面粘结性能,取代传统混凝土表面的凿毛工序,提高工程质量。

2 . 2 技术指标

检验项目
Ⅰ型

标准要求
检验结果

拉伸粘结强度 MPa
未处理 14d
≥ 0.6
0.95

浸水处理
≥ 0.5
0.84

热处理
≥ 0.5
0.80

冻融循环处理
≥ 0.5
0.75

晾置时间(根据工程需要由供需双方确定)




2 . 3 使用方法

用钢丝刷清除基材表面浮灰、疏松物与油污等。按水料比 1 : 4 ,配制界面处理砂浆。在基材表面喷洒一层清水,用刷子或扫帚蘸取界面处理砂浆,均匀涂刷于基材表面上,也可以用砂浆喷枪喷涂形成 1 ~ 4mm 凹凸状砂浆涂层。待涂层初步干燥(不粘手,不影响抹灰)即可进入下一工序作业。

3 .抹面砂浆 同前介绍

4 .陶瓷墙地砖粘结剂 同前介绍

5 .彩色填缝剂 同前介绍

三.施工工艺

1 .基层处理 :

1 )基层:基层表面应结实、清洁、无油渍、浮尘、松动,风化部分应剔凿清理。基层应面凸起物大于 1 0 ㎜ 应铲平。

2 )界面:用满足标准要求的界面剂满涂基层界面,常用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷。

3 )冲筋、灰饼:吊垂直、套方、找规矩、弹厚度线,按厚度线用浆料做标准厚度冲筋灰饼。

2 .浆料配制:

按一袋胶粉料 4 0 ㎏ ,加入 35 - 4 0 ㎏ 水及 250 升 聚苯颗粒,搅拌约 5min ,可按施工习惯适当调整加水量,搅拌均匀后倒出备用。搅拌好的浆料应在 2 小时内用完。

3 .施工方法:

1 )浆料应至少分两遍施工,每遍间隔应在 24 小时以上。

2 )后一遍施工厚度应小于前一遍,最后一遍施工厚度以 1 0 ㎜ 左右为宜。

3 )最后一遍施工时达到冲筋、灰饼厚度并用大杠搓平。

4 )保温层固化干燥(用手掌按不动表面,一般约 5 天)后方可进行抗裂保护层施工。

4 .注意事项:

1 )建筑物高度大于 30m 时,应每层加钉金属分层条并加一层金属网。

2 )分格线条单边长度不宜大于 15m 。

3 )保温层表面抗裂砂浆以 5 ㎜ 左右为宜,压入耐碱玻纤网格布,再抹第二遍抗裂砂浆找平。进行涂料装饰前,应以柔性耐水腻子找平。

4 )最终装饰层为饰面砖时,应另做施工方案设计。

5 )环境温度在 5 ℃ 以下时,不宜施工。

四.参考用量:

每平方米 1厘米 厚保温层约用 0.012 立方米 浆料。(实际用量视墙面平整度而定)
 