C cyc0204 见习生 新人进步徽章 注册 2007-08-12 帖子 145 反馈 2 积分 221 QQ 1923372854 2008-11-21 #1 请高人指教: 成都某楼盘要求保温投标单位做建筑节能计算,要求如下: 请根据以下要求进行动态节能计算,并提供保温体系的施工技术要求几工程报价. 1 墙面保温形式采用内墙内保温,材料不限制,但必须满足相关规范要求,厚度不大于3cm,要求所 用材料便于施工. 2门窗材料采用普通铝合金框料普通中空玻璃(5+6A+5),传热系数3.81W/m2.K. 3 入户门采用节能外门,传热系数2.47W/m2.K; 4 屋面保温材料不限,厚度不大于5cm 说明:1保温材料自行选择,但须考虑成本几业主装修便利条件. 2门窗必须符合要求,不得修改 x x x集团成都x x x房地产有限公司 2008.11 .8 该工程要求节能50%,请高人指教,用啥保温材料能达到要求,啥子叫动态节能,具体算法是咋算得,
请高人指教: 成都某楼盘要求保温投标单位做建筑节能计算,要求如下: 请根据以下要求进行动态节能计算,并提供保温体系的施工技术要求几工程报价. 1 墙面保温形式采用内墙内保温,材料不限制,但必须满足相关规范要求,厚度不大于3cm,要求所 用材料便于施工. 2门窗材料采用普通铝合金框料普通中空玻璃(5+6A+5),传热系数3.81W/m2.K. 3 入户门采用节能外门,传热系数2.47W/m2.K; 4 屋面保温材料不限,厚度不大于5cm 说明:1保温材料自行选择,但须考虑成本几业主装修便利条件. 2门窗必须符合要求,不得修改 x x x集团成都x x x房地产有限公司 2008.11 .8 该工程要求节能50%,请高人指教,用啥保温材料能达到要求,啥子叫动态节能,具体算法是咋算得,
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2008-11-21 #4 这个设计太有才了,直接让商家自己报了 用聚苯颗粒或者粉刷石膏都可以的,薄抹系统用在内墙内保温,成本及实用性均不理想
C cyc0204 见习生 新人进步徽章 注册 2007-08-12 帖子 145 反馈 2 积分 221 QQ 1923372854 2008-11-29 #5 "凯旋 发表: 这个设计太有才了,直接让商家自己报了 用聚苯颗粒或者粉刷石膏都可以的,薄抹系统用在内墙内保温,成本及实用性均不理想 点击展开... 凯旋,你可以出节能报告书吗???