凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2008-11-13 #1 采用改性聚氧化乙烯QX5596H 轻松实现聚苯颗粒保温浆料1:8比例 经过我们对QX5596H的粘度调校及针对国内市场的特殊要求,我们推荐了更新型的QX5596H,具有极好的粘度和出浆效果,采用 QX5596H,在每吨胶粉料加量在5~6kgQX556H的前提下,可以轻松的实现1:8的比例,同时材料具有优异的找平性、上墙粘度、附着力,如图所示,基本上不会出现掉料现象,配方大体比例为: 水泥:550~600 粉煤灰:400~450 纤维素醚(20万):5~6 改性聚氧化乙烯QX5596H:4~6 加水量:1:1~1.1 浆料与颗粒的比例 1:6~1:8
采用改性聚氧化乙烯QX5596H 轻松实现聚苯颗粒保温浆料1:8比例 经过我们对QX5596H的粘度调校及针对国内市场的特殊要求,我们推荐了更新型的QX5596H,具有极好的粘度和出浆效果,采用 QX5596H,在每吨胶粉料加量在5~6kgQX556H的前提下,可以轻松的实现1:8的比例,同时材料具有优异的找平性、上墙粘度、附着力,如图所示,基本上不会出现掉料现象,配方大体比例为: 水泥:550~600 粉煤灰:400~450 纤维素醚(20万):5~6 改性聚氧化乙烯QX5596H:4~6 加水量:1:1~1.1 浆料与颗粒的比例 1:6~1:8
cuixin 见习生 注册 2008-07-28 帖子 110 反馈 4 积分 224 2008-12-13 #2 浆料与颗粒的比例 1:6~1:8。是料1KG颗粒6KG,还是料1KG颗粒6L,不好意思,我没看到太懂
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2008-12-14 #3 "cuixin 发表: 浆料与颗粒的比例 1:6~1:8。是料1KG颗粒6KG,还是料1KG颗粒6L,不好意思,我没看到太懂 点击展开... 升啊 如果是KG,那就接近一个立方了。哈哈
rushing319 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-03-26 帖子 69 反馈 17 积分 386 QQ 41005624 2008-12-18 #8 我看这个配方夸大了这个QX5596的功能吧,有点忽悠人的成分哦,20万粘度纤维素醚掺量在5~6KG/吨,而且粉煤灰加到40%以上,哪怕配出来的产品对颗粒的包裹能力有那么强,原因也不会是因为加了QX5596的!
我看这个配方夸大了这个QX5596的功能吧,有点忽悠人的成分哦,20万粘度纤维素醚掺量在5~6KG/吨,而且粉煤灰加到40%以上,哪怕配出来的产品对颗粒的包裹能力有那么强,原因也不会是因为加了QX5596的!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2008-12-18 #9 "rushing319 发表: 我看这个配方夸大了这个QX5596的功能吧,有点忽悠人的成分哦,20万粘度纤维素醚掺量在5~6KG/吨,而且粉煤灰加到40%以上,哪怕配出来的产品对颗粒的包裹能力有那么强,原因也不会是因为加了QX5596的! 点击展开... 可以考虑试一下,1:8的比例并不是很难做,做上去以后,好的施工性、强度,是比较难做的
"rushing319 发表: 我看这个配方夸大了这个QX5596的功能吧,有点忽悠人的成分哦,20万粘度纤维素醚掺量在5~6KG/吨,而且粉煤灰加到40%以上,哪怕配出来的产品对颗粒的包裹能力有那么强,原因也不会是因为加了QX5596的! 点击展开... 可以考虑试一下,1:8的比例并不是很难做,做上去以后,好的施工性、强度,是比较难做的
drymt 论坛管理员 管理成员 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林高手 后起之秀 武林新丁 江湖大侠 特殊贡献徽章 注册 2007-02-07 帖子 513 反馈 150 积分 2,999 2009-01-07 #11 "1282649108 发表: 这么理解加水量1:1?是一升浆料加一升水?还是什么? 点击展开... 1kg粉剂加1kg的水 不过加水量与颗粒的比例有直接的关系,1:6与1:8的比例的浆料,加水量肯定会有变化的
"1282649108 发表: 这么理解加水量1:1?是一升浆料加一升水?还是什么? 点击展开... 1kg粉剂加1kg的水 不过加水量与颗粒的比例有直接的关系,1:6与1:8的比例的浆料,加水量肯定会有变化的
T tly17908 见习生 注册 2009-03-03 帖子 17 反馈 0 积分 25 QQ 871905510 2009-03-16 #13 看图的话是水泥和颗粒的体积比了,而所说的1:8其实是1吨砂浆比8立方颗粒,那样施工就不是上边图那么容易搅拌了
L lingdong119 见习生 注册 2009-04-20 帖子 8 反馈 0 积分 38 QQ 565298187 2009-06-29 #15 以我们现在生产地颗粒砂浆安1:8那简直就是不可想像,曾试做过一块50*50的准备送检测导热系数,7天后起模结果四分五裂啊,最后只得加了点砂浆以祈求导热系数过关了!QX5596真可以?那样的比例一眼望去可全是聚苯颗粒啊
以我们现在生产地颗粒砂浆安1:8那简直就是不可想像,曾试做过一块50*50的准备送检测导热系数,7天后起模结果四分五裂啊,最后只得加了点砂浆以祈求导热系数过关了!QX5596真可以?那样的比例一眼望去可全是聚苯颗粒啊
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2009-06-29 #16 "lingdong119 发表: 以我们现在生产地颗粒砂浆安1:8那简直就是不可想像,曾试做过一块50*50的准备送检测导热系数,7天后起模结果四分五裂啊,最后只得加了点砂浆以祈求导热系数过关了!QX5596真可以?那样的比例一眼望去可全是聚苯颗粒啊 点击展开... 1:8肯定没有问题的,现在工地正常应用的的很多 不过要注意一个现象,在实验室做1:8,施工性可以,工地就更好了,因为工地上的颗粒,缺斤少两
"lingdong119 发表: 以我们现在生产地颗粒砂浆安1:8那简直就是不可想像,曾试做过一块50*50的准备送检测导热系数,7天后起模结果四分五裂啊,最后只得加了点砂浆以祈求导热系数过关了!QX5596真可以?那样的比例一眼望去可全是聚苯颗粒啊 点击展开... 1:8肯定没有问题的,现在工地正常应用的的很多 不过要注意一个现象,在实验室做1:8,施工性可以,工地就更好了,因为工地上的颗粒,缺斤少两
湘 湘易 见习生 注册 2007-06-01 帖子 133 反馈 1 积分 193 QQ 597109469 2009-07-03 #17 做到1:8的比例倒是不难,只是你的这种胶粉的成本是多少钱?有这么大的出浆量,再说后期的粘结力会是多少?刚看粘度与施工性应该还不够的吧,如果用聚乙稀醇加点别的材料也是可以做到好的施工性,但后期的综合性能不容乐观。如果这位朋友对自己的胶粉有信心,请给我寄点样品给我,我的QQ是597109469,QQ里跟我联系。谢谢
做到1:8的比例倒是不难,只是你的这种胶粉的成本是多少钱?有这么大的出浆量,再说后期的粘结力会是多少?刚看粘度与施工性应该还不够的吧,如果用聚乙稀醇加点别的材料也是可以做到好的施工性,但后期的综合性能不容乐观。如果这位朋友对自己的胶粉有信心,请给我寄点样品给我,我的QQ是597109469,QQ里跟我联系。谢谢
weiwei001 配方师 注册 2007-05-06 帖子 569 反馈 114 积分 1,751 QQ 35659840 2009-07-11 #18 卖到工地才1100,包运费,这样的东西怎么做呀,想哭。。。
weiwei001 配方师 注册 2007-05-06 帖子 569 反馈 114 积分 1,751 QQ 35659840 2009-07-22 #19 普通硅酸盐42.5R水泥(拉法基) 650 煤灰(二级 成都本地) 180 熟石灰(都江堰产) 150 石膏(乐山产) 20(也可全部换成煤灰) 泰乐士MH100001 P6 6 PP纤维 2 木质纤维素 2 5010N 8 CMT 0.5 水料比1:1.1 胶料: 聚苯颗粒=1:8L 工人居然说胶料搅好后没有丝,拉不起,他们用惯了有丝的胶料,胶料里面的丝能拉10来公分长,感觉还想很黏似的。结果不得不调整正规配方,用你们改性聚氧化乙烯代替胶粉,加了10公斤在里面,虽然有丝了,但还是没有那么多,那么长,仍然不能满足工人的要求,由于是半路换材料,不能满足工人,就很难开展工作,先前厂家买到工地的价格是1300 ,请闻大家有什么好的配方能达到工人所提的要求,而且成本在1000以内?另外也照你的配方试验过,送到工地一样不能满足工人要求,郁闷。
普通硅酸盐42.5R水泥(拉法基) 650 煤灰(二级 成都本地) 180 熟石灰(都江堰产) 150 石膏(乐山产) 20(也可全部换成煤灰) 泰乐士MH100001 P6 6 PP纤维 2 木质纤维素 2 5010N 8 CMT 0.5 水料比1:1.1 胶料: 聚苯颗粒=1:8L 工人居然说胶料搅好后没有丝,拉不起,他们用惯了有丝的胶料,胶料里面的丝能拉10来公分长,感觉还想很黏似的。结果不得不调整正规配方,用你们改性聚氧化乙烯代替胶粉,加了10公斤在里面,虽然有丝了,但还是没有那么多,那么长,仍然不能满足工人的要求,由于是半路换材料,不能满足工人,就很难开展工作,先前厂家买到工地的价格是1300 ,请闻大家有什么好的配方能达到工人所提的要求,而且成本在1000以内?另外也照你的配方试验过,送到工地一样不能满足工人要求,郁闷。
初 初学者也 见习生 注册 2009-09-24 帖子 37 反馈 2 积分 50 QQ 691443195 2009-10-20 #20 干密度是多少?我们是包工程的。 低的干密度就意味着较低的胶粉料。当然就是最适当的颗粒配比。 以最低廉的价位获得最大的立方数就是最好的配方.颗粒的堆积密度、级配对浆料、加水量影响太大。这也是158系统要求的难点。
干密度是多少?我们是包工程的。 低的干密度就意味着较低的胶粉料。当然就是最适当的颗粒配比。 以最低廉的价位获得最大的立方数就是最好的配方.颗粒的堆积密度、级配对浆料、加水量影响太大。这也是158系统要求的难点。