• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

轻松实现聚苯颗粒1:8比例(含图片)

状态
不开放进一步回帖。
采用改性聚氧化乙烯QX5596H 轻松实现聚苯颗粒保温浆料1:8比例

经过我们对QX5596H的粘度调校及针对国内市场的特殊要求,我们推荐了更新型的QX5596H,具有极好的粘度和出浆效果,采用 QX5596H,在每吨胶粉料加量在5~6kgQX556H的前提下,可以轻松的实现1:8的比例,同时材料具有优异的找平性、上墙粘度、附着力,如图所示,基本上不会出现掉料现象,配方大体比例为:

水泥:550~600
粉煤灰:400~450
纤维素醚(20万):5~6
改性聚氧化乙烯QX5596H:4~6
加水量:1:1~1.1
浆料与颗粒的比例 1:6~1:8
 
浆料与颗粒的比例 1:6~1:8。是料1KG颗粒6KG,还是料1KG颗粒6L,不好意思,我没看到太懂
 
我看这个配方夸大了这个QX5596的功能吧,有点忽悠人的成分哦,20万粘度纤维素醚掺量在5~6KG/吨,而且粉煤灰加到40%以上,哪怕配出来的产品对颗粒的包裹能力有那么强,原因也不会是因为加了QX5596的!
 
"rushing319 发表:
我看这个配方夸大了这个QX5596的功能吧,有点忽悠人的成分哦,20万粘度纤维素醚掺量在5~6KG/吨,而且粉煤灰加到40%以上,哪怕配出来的产品对颗粒的包裹能力有那么强,原因也不会是因为加了QX5596的!

可以考虑试一下,1:8的比例并不是很难做,做上去以后,好的施工性、强度,是比较难做的
 
加水量1:1

这么理解加水量1:1?是一升浆料加一升水?还是什么?
 
看图的话是水泥和颗粒的体积比了,而所说的1:8其实是1吨砂浆比8立方颗粒,那样施工就不是上边图那么容易搅拌了
 
以我们现在生产地颗粒砂浆安1:8那简直就是不可想像,曾试做过一块50*50的准备送检测导热系数,7天后起模结果四分五裂啊,最后只得加了点砂浆以祈求导热系数过关了!QX5596真可以?那样的比例一眼望去可全是聚苯颗粒啊
 
"lingdong119 发表:
以我们现在生产地颗粒砂浆安1:8那简直就是不可想像,曾试做过一块50*50的准备送检测导热系数,7天后起模结果四分五裂啊,最后只得加了点砂浆以祈求导热系数过关了!QX5596真可以?那样的比例一眼望去可全是聚苯颗粒啊

1:8肯定没有问题的,现在工地正常应用的的很多

不过要注意一个现象,在实验室做1:8,施工性可以,工地就更好了,因为工地上的颗粒,缺斤少两
 
做到1:8的比例倒是不难,只是你的这种胶粉的成本是多少钱?有这么大的出浆量,再说后期的粘结力会是多少?刚看粘度与施工性应该还不够的吧,如果用聚乙稀醇加点别的材料也是可以做到好的施工性,但后期的综合性能不容乐观。如果这位朋友对自己的胶粉有信心,请给我寄点样品给我,我的QQ是597109469,QQ里跟我联系。谢谢
 
卖到工地才1100,包运费,这样的东西怎么做呀,想哭。。。
 
普通硅酸盐42.5R水泥(拉法基) 650
煤灰(二级 成都本地) 180
熟石灰(都江堰产) 150
石膏(乐山产) 20(也可全部换成煤灰)
泰乐士MH100001 P6 6
PP纤维 2
木质纤维素 2
5010N 8
CMT 0.5
水料比1:1.1 胶料: 聚苯颗粒=1:8L
工人居然说胶料搅好后没有丝,拉不起,他们用惯了有丝的胶料,胶料里面的丝能拉10来公分长,感觉还想很黏似的。结果不得不调整正规配方,用你们改性聚氧化乙烯代替胶粉,加了10公斤在里面,虽然有丝了,但还是没有那么多,那么长,仍然不能满足工人的要求,由于是半路换材料,不能满足工人,就很难开展工作,先前厂家买到工地的价格是1300 ,请闻大家有什么好的配方能达到工人所提的要求,而且成本在1000以内?另外也照你的配方试验过,送到工地一样不能满足工人要求,郁闷。
 
干密度是多少?我们是包工程的。
低的干密度就意味着较低的胶粉料。当然就是最适当的颗粒配比。
以最低廉的价位获得最大的立方数就是最好的配方.颗粒的堆积密度、级配对浆料、加水量影响太大。这也是158系统要求的难点。
 
状态
不开放进一步回帖。
后退
顶部