自流平这一块,试验室里做了很多配方研究,但是施工这块到不是很懂,请教一下。
如果自流平施工面积很大的话,比如,5000平米,怎么施工啊?需不需要划格,一般大小多少合适,伸缩缝大概怎么设置?先谢谢回答问题的诸位同仁了!
 
自流平一般没有伸缩缝的,要有的话设置在最边上,大面积施工最好用泵送最好了。
 
感谢以上两位朋友的回复!

自流平确实没有伸缩缝,但是泵送的话,一下子泵送了几百平米,任其流平,最后的厚度就很难控制了,而且,马上要进行的铺摊或者消泡步骤都比较难进行吧?

划各自的话,会不会最后留下缝隙,或者由于施工不是同时进行的,会不会有比较明显的色差?
 
厚度利用尺爬就可以轻松控制,消泡的工作可以做也可以不做,如果追求美观就进行消泡了,如果追求使用功能有一些针眼无所谓了。
 
看施工的厚度和你的自流平允许施工的厚度,一般是不用留缝的,因为现在自流平都是二次找平的,不是作终饰面的,表层还有材料处理,如果是做面层,肯定要留分格缝的,最好与混凝土的基缝一致,最好不要超过10米。我记得好像见过哪家企业,说是可以做到12米,呵呵,各家的产品不一样的。我做的自流平,一次性施工厚度允许10mm,国内大部分只能做到5个mm
关于机械泵送,不建议使用,没有合适的设备,也没有这么好的工人,用机械比伺候老人还难,还是用人工比较好一些。超大面积或者较厚的用机械会好一些。
 
个人认为,伸缩缝是必须要的,伸缩缝的主要作用是避免由于温差和砼收缩而使房屋结构产生严重的变形和裂缝。为了防止房屋在正常使用条件下,由于温差和墙体干缩引起的墙体竖向裂缝,伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起的应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。伸缩缝这里是对于混凝土结构来讲的,如果自流平覆盖在伸缩缝上面,那么势必会在伸缩缝的位置产生裂缝。
 
"jijizhe 发表:
个人认为,伸缩缝是必须要的,伸缩缝的主要作用是避免由于温差和砼收缩而使房屋结构产生严重的变形和裂缝。为了防止房屋在正常使用条件下,由于温差和墙体干缩引起的墙体竖向裂缝,伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起的应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。伸缩缝这里是对于混凝土结构来讲的,如果自流平覆盖在伸缩...

一般在施工时,基础的变形缝处是要分开施工,也就是说自流平水泥是分块施工的,如果大面积机械施工,这个地方也要切割开的。基础的分割缝不可以盖掉。否则肯定会裂的,不过如果在面层做PVC,在这些地区也会做特殊处理的。
 