渗晶材料涂刷后多针孔,怎么办?

自流平先生

见习生
注册
2007-09-19
帖子
55
反馈
4
积分
138
我用的渗晶材料各项性能指标都没问题,就是涂刷在混凝土基底后,会出现很多小针孔,涂刷第二遍后针孔还是会出现,直径大概在0.2~0.5mm,想了不少办法:彻底润湿基底、换用硬毛刷、把砂浆调稠些、涂刷3遍等,都不能很好解决问题。我作了对比试验,混凝土基底比较密实的,针孔就少;混凝土基底本来就有很多针孔的,或基底不密实的,针孔就多。虽说针孔的出现和基底好坏有直接关系,我还是希望能找到能消除或减少针孔的办法。
请教各位大侠,有什么切实可行的办法?有没有什么助剂可以减少针孔?
先谢过!
 
一般渗透结晶有点孔,是比较正常,因为渗透结晶防水材料本身没有很好的保水性及成膜效果,不过不应该像楼主说得那么厉害
估计你说气孔多,是不是你的水加多了?水加多了容易有这个总是
同时,如果有减水剂,在比较稀的情况下,也会有这个问题
我做好像没有这个总是啊?用的是哪的母料?
 
水加多了针孔现象会加剧,我是按正常水量加的,还是有不少。基底润湿的彻底些,会有助于减少针孔。如果材料的保水性好有利于较少针孔吗?
 
如果真像你说彻底湿润后用硬毛刷刷了三遍还有孔的话那就是材料问题了。


:p-
 