yangjiaoshou landerpu 注册 2007-06-14 帖子 358 反馈 27 积分 846 2008-10-20 #1 根据GB5041 1—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验,提出了建筑保温板材现场拉拔的检测范围,对粘结强度指标值的确定及判定要求。该方法操作简单,安全可靠,测量准确,具有实际指导意义。 附件 建筑保温板材粘结强度的现场试验方法.pdf 165.9 KB · 查看: 401 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
根据GB5041 1—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验,提出了建筑保温板材现场拉拔的检测范围,对粘结强度指标值的确定及判定要求。该方法操作简单,安全可靠,测量准确,具有实际指导意义。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2008-10-20 #2 挺实用的文章,感谢支持
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2008-10-20 #3 来,看看,到底是怎样的
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2008-10-20 #4 这写的人也乱来啊: ①每处试样平均粘结强度不应小于0,1MPa。 ②每处每个检测试样粘结强度不应小于0.1MPa。 提到:“当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应为不满足要求。当一处试样只满足一项指标时,应在该处试样原取样区域内重新抽取双倍试样检验。” 问题:当不能满足①时,还能满足②吗?!
这写的人也乱来啊: ①每处试样平均粘结强度不应小于0,1MPa。 ②每处每个检测试样粘结强度不应小于0.1MPa。 提到:“当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应为不满足要求。当一处试样只满足一项指标时,应在该处试样原取样区域内重新抽取双倍试样检验。” 问题:当不能满足①时,还能满足②吗?!
W worldun 见习生 注册 2007-12-10 帖子 49 反馈 1 积分 63 2008-10-28 #6 "元正检测 发表: 914快速粘连剂是个什么东西,全称是什么?在哪儿能买到? 点击展开... 一种环氧树脂,高强度,好像也不是很快,3-5个小时,期待有更快的。
W worldun 见习生 注册 2007-12-10 帖子 49 反馈 1 积分 63 2008-10-28 #7 "yangjiaoshou 发表: 根据GB5041 1—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验,提出了建筑保温板材现场拉拔的检测范围,对粘结强度指标值的确定及判定要求。该方法操作简单,安全可靠,测量准确,具有实际指导意义。 点击展开... 比较暴力的照搬,刚看完,请问测6个点是您那的地方标准吗? 144好像是9个,能不能发表一些新方法呀!
"yangjiaoshou 发表: 根据GB5041 1—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验,提出了建筑保温板材现场拉拔的检测范围,对粘结强度指标值的确定及判定要求。该方法操作简单,安全可靠,测量准确,具有实际指导意义。 点击展开... 比较暴力的照搬,刚看完,请问测6个点是您那的地方标准吗? 144好像是9个,能不能发表一些新方法呀!
zhongshi 见习生 注册 2008-06-12 帖子 24 反馈 1 积分 43 2008-10-29 #8 无意义,其检测方法大家都是这样做的,特别是评定部分 每处试样平均粘结强度不应小于0,1MPa。 每处每个检测试样粘结强度不应小于0.1MPa。 “当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应为不满足要求。当一处试样只满足一项指标时,应在该处试样原取样区域内重新抽取双倍试样检验。” 不会存在这样的条件,1不满足,2也不会满足的
无意义,其检测方法大家都是这样做的,特别是评定部分 每处试样平均粘结强度不应小于0,1MPa。 每处每个检测试样粘结强度不应小于0.1MPa。 “当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应为不满足要求。当一处试样只满足一项指标时,应在该处试样原取样区域内重新抽取双倍试样检验。” 不会存在这样的条件,1不满足,2也不会满足的
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2008-11-23 #9 现场做拉拔试验应该参照标准,GB 50411-2007,JGJ 110-2008,JGJ 126-2000 拉拔试验一般是5个点,拉拔强度应该是0.10MPa,
小 小木瓜 见习生 注册 2009-01-06 帖子 15 反馈 0 积分 20 2009-01-06 #14 请教各位大虾一下,测试保温系统的粘结强度除了用拉拔这种破坏性检测方法以为,还可不可以用非破损的方法来检测
小 小木瓜 见习生 注册 2009-01-06 帖子 15 反馈 0 积分 20 2009-02-05 #17 保温板材的现场拉拔对于保温板满粘可以这样做,但是对于梅花状或条框状涂法,怕是不行吧,毕竟部分保温板和基层是没有粘结的,故请教各位大虾,这个问题是怎么解决的
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2009-02-05 #18 这是一个很需要注意的情况,异性的板材目前使用频率也不低了,大家有什么好的方法吗?
C clarkeleson 见习生 注册 2008-09-06 帖子 22 反馈 0 积分 28 2009-02-08 #19 "小木瓜 发表: 保温板材的现场拉拔对于保温板满粘可以这样做,但是对于梅花状或条框状涂法,怕是不行吧,毕竟部分保温板和基层是没有粘结的,故请教各位大虾,这个问题是怎么解决的 点击展开... 我教你嘛,检测之前,拿跟针插下,插到有粘沙浆的地方,然后再拔
"小木瓜 发表: 保温板材的现场拉拔对于保温板满粘可以这样做,但是对于梅花状或条框状涂法,怕是不行吧,毕竟部分保温板和基层是没有粘结的,故请教各位大虾,这个问题是怎么解决的 点击展开... 我教你嘛,检测之前,拿跟针插下,插到有粘沙浆的地方,然后再拔