建筑保温板材粘结强度的现场试验方法

yangjiaoshou

landerpu
注册
2007-06-14
帖子
358
反馈
27
积分
846
根据GB5041 1—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验,提出了建筑保温板材现场拉拔的检测范围,对粘结强度指标值的确定及判定要求。该方法操作简单,安全可靠,测量准确,具有实际指导意义。
 

附件

  • 建筑保温板材粘结强度的现场试验方法.pdf
    165.9 KB · 查看: 403

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
这写的人也乱来啊:
①每处试样平均粘结强度不应小于0,1MPa。
②每处每个检测试样粘结强度不应小于0.1MPa。

提到:“当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应为不满足要求。当一处试样只满足一项指标时,应在该处试样原取样区域内重新抽取双倍试样检验。”


问题:当不能满足①时,还能满足②吗?!
 
"元正检测 发表:
914快速粘连剂是个什么东西,全称是什么?在哪儿能买到?

一种环氧树脂,高强度,好像也不是很快,3-5个小时,期待有更快的。
 
"yangjiaoshou 发表:
根据GB5041 1—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验,提出了建筑保温板材现场拉拔的检测范围,对粘结强度指标值的确定及判定要求。该方法操作简单,安全可靠,测量准确,具有实际指导意义。

比较暴力的照搬,刚看完,请问测6个点是您那的地方标准吗? 144好像是9个,能不能发表一些新方法呀!
 
无意义,其检测方法大家都是这样做的,特别是评定部分
每处试样平均粘结强度不应小于0,1MPa。
每处每个检测试样粘结强度不应小于0.1MPa。
“当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应为不满足要求。当一处试样只满足一项指标时,应在该处试样原取样区域内重新抽取双倍试样检验。”

不会存在这样的条件,1不满足,2也不会满足的
 
请教各位大虾一下,测试保温系统的粘结强度除了用拉拔这种破坏性检测方法以为,还可不可以用非破损的方法来检测
 
保温板材的现场拉拔对于保温板满粘可以这样做,但是对于梅花状或条框状涂法,怕是不行吧,毕竟部分保温板和基层是没有粘结的,故请教各位大虾,这个问题是怎么解决的o_O
 
"小木瓜 发表:
保温板材的现场拉拔对于保温板满粘可以这样做,但是对于梅花状或条框状涂法,怕是不行吧,毕竟部分保温板和基层是没有粘结的,故请教各位大虾,这个问题是怎么解决的o_O

我教你嘛,检测之前,拿跟针插下,插到有粘沙浆的地方,然后再拔
 
后退