十天前,用四块红砖在地上摆了一个小水池,然后用水泥基渗透结晶型防水涂料,在内壁及外壁四周涂了一层防水层,第二天放水试验,四周个别地方渗漏,我每天养护四次,到第五六天的时候,四周大部分已经不在渗漏,第七八天的时候,四周底部基本已经全部干燥,不渗漏了,只有一个角部有渗水的痕迹,继续养护,现在已经十天了,那个角部基本了也全部干燥了,经过十天观察,目堵了渗透结晶防水涂料的,渗透结晶过程。我想再过十天左右,那个角部肯定会完全干燥,达到完全的抗渗,防水目的。
现将试验第十天的照片贴上来供大家指导。
 

附件

  • PICT081111.JPG
    PICT081111.JPG
    900.9 KB · 查看: 208

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
楼上的方法
只砂浆的一个防水功能
并不是抗渗能力
普通砂浆加点减水剂也能做到

一般工程中是刷2mm厚
你这做了多厚
 
结砖高温烧制后
几乎没有可反应的活性物质
与渗透结晶的化学机理相勃
不渗原因只是两层不同界面
相互贯通毛细孔数量的减少造成
若楼上再涂一层渗出地方会更少
 
我赞同楼主,我是专业背水面堵漏的,恰恰砖混结构最麻烦,像有些砖混结构的电梯井,就必须抹面进行结构加强。
 