N newtec 见习生 注册 2008-04-23 帖子 31 反馈 1 积分 31 2008-10-08 #1 从理论上讲,保温层的厚度=材料的导热系数X(围护结构所需热阻-围护结构除隔热层外所有热阻之和) 材料的种类决定了热导系数,各热阻又与围护结构各表面的传热系数和热阻、室内外温差、导温系数、蓄热系数等因素有关。 1.计算外墙原有平均热阻和平均热惰性指标 1.1单一墙体多层结构外墙的热阻和热惰性指标 R=R1+R2+R3+…… D= R1·S1+ R2·S2+ R3·S3+…… R1、R2、R3为各层材料的热阻值 S1、S2、S3为各层材料的蓄热系数 1.2两种墙体的平均热阻和热惰性指标 R1、R2为两种墙体的平均热阻 F1、F2为两种墙体各自的面积 D1、D2为两种墙体各自的热惰性指标值 2.计算外墙热阻补充值(Rb)和热惰性指标补充值(Db) Km—传热系数限值 Dm—热惰性指标限值 Ri—外墙内表面换热阻 Re—外墙外表面换热阻 3.根据传热系数限值计算最小保温层厚度(δk) δk = λc·Rb λc 保温材料导热系数计算值 4.根据热惰性指标限值计算最小保温层厚度(δd) Sc 保温材料蓄热系数计算值 5.选择同时能满足传热系数限值和热惰性指标限值的保温层厚度δ δ=max{δk ,δd }
从理论上讲,保温层的厚度=材料的导热系数X(围护结构所需热阻-围护结构除隔热层外所有热阻之和) 材料的种类决定了热导系数,各热阻又与围护结构各表面的传热系数和热阻、室内外温差、导温系数、蓄热系数等因素有关。 1.计算外墙原有平均热阻和平均热惰性指标 1.1单一墙体多层结构外墙的热阻和热惰性指标 R=R1+R2+R3+…… D= R1·S1+ R2·S2+ R3·S3+…… R1、R2、R3为各层材料的热阻值 S1、S2、S3为各层材料的蓄热系数 1.2两种墙体的平均热阻和热惰性指标 R1、R2为两种墙体的平均热阻 F1、F2为两种墙体各自的面积 D1、D2为两种墙体各自的热惰性指标值 2.计算外墙热阻补充值(Rb)和热惰性指标补充值(Db) Km—传热系数限值 Dm—热惰性指标限值 Ri—外墙内表面换热阻 Re—外墙外表面换热阻 3.根据传热系数限值计算最小保温层厚度(δk) δk = λc·Rb λc 保温材料导热系数计算值 4.根据热惰性指标限值计算最小保温层厚度(δd) Sc 保温材料蓄热系数计算值 5.选择同时能满足传热系数限值和热惰性指标限值的保温层厚度δ δ=max{δk ,δd }
N newtec 见习生 注册 2008-04-23 帖子 31 反馈 1 积分 31 2008-10-23 #2 现在有朋友在做节能优化的项目 主要就是针对开发商服务的 对设计院的节能既有设计进行调整 可以节省很大一笔成本 大家以后也可以作为一个项目来做 不过大家都不太感兴趣啊????