X xuchuanshi 见习生 注册 2008-09-29 帖子 8 反馈 0 积分 16 QQ 4091575 2008-10-03 #1 在有篇文章中我看到作者对目前各类人群对外墙外保温系统的认识层次划分的很好,通常的认识层次有三种,最直接的是从简单的施工角度看外墙外保温,许多工程开发商、厂家、施工队,认为外墙外保温就是贴苯板或者抹聚苯颗粒砂浆,对系统的组件和施工理解简单化;第二种为具有一定经验的厂家和工程开发商,能够从技术的角度和标准的角度衡量外保温系统,但仍局限在系统通过标准,如一味地以传统的经验强调粘结材料的抗压强度和硬度,表现在对某些外墙外保温的工程中,从设计人员、研究人员到开发商、施工现场的监理等,忽视甚至没有关于系统组成材料的匹配性观念和意识,对材料的认识和评判偏好高硬度、高强度等,而对组成材料的抗开裂的柔性,透气性未给予应有的关注和重视。第三种是对外墙外保温有较深层次的研究和体会,他们主要是国际性的系统供应商、国内具有较长工程经验的关注质量的系统供应商、工程中较早采用过外墙外保温系统或吃过低劣质量产品亏的工程开发商,深层次的看待外墙外保温系统表现在,对待系统的要求能够不局限于通过相关标准,更能从系统的角度考虑组件的匹配性、柔性、透气性、耐久性,甚至关注系统在不同气候区域的适应性等等。 众所周知外墙外保温系统是一个由多种材料和多道工序组成的新型工程系统,看似简单,但其实很复杂。想要完成一个合格的外墙外保温系统,不单单是各种材料的质量问题,现场施工操作,环境气候对整个系统的完成也有决定性的作用。 在目前的检测监督过程中,有的检测和监督人员只是从试验室内的检测工作来判定材料的性能,却忽略了在室外的因素。很多产品在室内是合格产品,可是到了现场实际检测时却达不到强度。从而对产品质量的判定出现误判。并没有做到理论与实际相结合。在现场检测时只看仪器而并不追寻其他原因。现场抗拉强度不够时就说是砂浆有问题,实际上板材的质量同样影响着抗拉效果,EPS板生产出来直接上墙使用,没有达到陈化天数,板材自身的抗拉强度就不够。在抹面层的抗拉检测中,抹面层的厚度也会影响到抗拉强度值。这对材料商是一种不负责的行为。 有了好的材料但没有好的施工,同样得不到一个合格的外墙外保温系统。在施工过程中偷工减料最为常见,更有甚者在现场搅拌砂浆时私自添加水泥和沙,现场搅拌不均匀反应时间不够等等诸多问题,但是有的检测人员每当出现现场抗拉强度不够无法将板材破坏时就说是砂浆的问题。同时很少有人考虑施工条件与自然环境融合问题。我认为,在注重施工人员技能的同时,必须注重施工环境与自然气候的融合,降雨、大风、高温、低温是造成施工质量因素又一个重要问题。除在力所不能及时避免外界环境外,应当采取巧妙周旋的方法以提高施工质量,如做保护层时,在温度高,蒸发量大时,可先在背阴处、挡风处施工;如果蛮干或者在已经干硬了的聚合物砂浆上硬抹或刷水抹,这个地方肯定会开裂。另外,在春秋低温季节,为赶工程进度可先做背阴面施工,再做朝阳面,这样有利于低温面凝结固化。像类似这样的施工措施很多,都是解决施工质量的好办法,只需要施工人员多动脑筋,认真对待而已。 我觉得做为一个质量监督人员,不仅仅要懂怎么去做检测,更应该去认真的考虑在整个系统中每种材料的成分和性能,熟悉现场施工的每道程序,以及施工中施工方法和环境气候对整个外墙外保温系统的影响。理论与实际相结合,在检测过程中即便是出现不合格也能从实际情况出发,找到不合格的原因。不能只看仪器数据而不知道为什么会出现不合格的问题。写到这里让我想起一句话:业务不熟害死人.
在有篇文章中我看到作者对目前各类人群对外墙外保温系统的认识层次划分的很好,通常的认识层次有三种,最直接的是从简单的施工角度看外墙外保温,许多工程开发商、厂家、施工队,认为外墙外保温就是贴苯板或者抹聚苯颗粒砂浆,对系统的组件和施工理解简单化;第二种为具有一定经验的厂家和工程开发商,能够从技术的角度和标准的角度衡量外保温系统,但仍局限在系统通过标准,如一味地以传统的经验强调粘结材料的抗压强度和硬度,表现在对某些外墙外保温的工程中,从设计人员、研究人员到开发商、施工现场的监理等,忽视甚至没有关于系统组成材料的匹配性观念和意识,对材料的认识和评判偏好高硬度、高强度等,而对组成材料的抗开裂的柔性,透气性未给予应有的关注和重视。X xuchuanshi 见习生 注册 2008-09-29 帖子 8 反馈 0 积分 16 QQ 4091575 2008-10-03 #2 修女搭上神父的车,神父禁不住去摸修女雪白的大腿,修女说:"神父你还记得圣经第129条吗?"神父红着脸收回了手.....回家后神父迫不及待的去翻圣经129条,只见上面写着:"再深入一点,你将获得无限乐趣."此时神父仰天长叹:"上帝啊!业务不熟害死人啊~~~!"一年的光景一不小心又要过去了,我们的事业仍在继续,今以此小故事激励各位同行,熟悉业务,不要让机会从身边溜走.珍惜每次机会.
修女搭上神父的车,神父禁不住去摸修女雪白的大腿,修女说:"神父你还记得圣经第129条吗?"神父红着脸收回了手.....回家后神父迫不及待的去翻圣经129条,只见上面写着:"再深入一点,你将获得无限乐趣."此时神父仰天长叹:"上帝啊!业务不熟害死人啊~~~!"一年的光景一不小心又要过去了,我们的事业仍在继续,今以此小故事激励各位同行,熟悉业务,不要让机会从身边溜走.珍惜每次机会.