• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

无机玻化微珠抗压检测问题

注册
2008-07-12
帖子
188
反馈
9
积分
473
这几天做了几个关于无机玻化微珠的 试验,但是试验中出现了个问题就是浸水抗压强度大于标准养护抗压强度。具体情况如下:模具100立方,无机玻化微珠试块做完刮平后用湿布覆盖在用聚乙烯薄膜覆盖,2天后拆膜。在用聚乙烯薄膜全部覆盖,拆膜后13天在去除聚乙烯薄膜覆盖,在养护14天2个试块做标准养护条件下的抗压,2个做48小时浸水养护下后的抗压强度。试验室温度问22度,相对湿度为90%,浸水温度为24度。

我分析原因如下:试块强度有2部分组成一个为水泥提供,一个为胶粉提供。浸水强度大于标准养护可能是因为水泥为完全水化所致,但是存在一个问题浸水状态下胶粉提供的强度会有所下降。难道是我们的水泥的 后期强度上来的很大所致还是因为我的养护条件有差。
请各位大虾指点一二,谢谢!
 
无机保温主要水泥为主要提供强度,软化系数本身就高的,你才做两个试件,这一是可以由于试件本身成型时可造成误差,二是,水泥继续水化,强度会提高。而且你原强度测试之前没有烘干。
 
后退
顶部