W wuxingren 见习生 注册 2007-06-21 帖子 62 反馈 3 积分 138 2008-09-24 #1 玻化微珠保温砂浆最新检测结果,这是施工中质检站在工地抽样检测的结果. 干密度 394 导热系数 0.074 抗压强度 1.44 我们本想把抗压强度做得更高的,但干密度会超标. 其实GB/T 20473根本没必要限制干密度,只控制导热系数就可以了. 抗压强度定为0.4也太低了!
玻化微珠保温砂浆最新检测结果,这是施工中质检站在工地抽样检测的结果. 干密度 394 导热系数 0.074 抗压强度 1.44 我们本想把抗压强度做得更高的,但干密度会超标. 其实GB/T 20473根本没必要限制干密度,只控制导热系数就可以了. 抗压强度定为0.4也太低了!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2008-09-24 #2 "wuxingren 发表: 玻化微珠保温砂浆最新检测结果,这是施工中质检站在工地抽样检测的结果. 干密度 394 导热系数 0.074 抗压强度 1.44 我们本想把抗压强度做得更高的,但干密度会超标. 其实GB/T 20473根本没必要限制干密度,只控制导热系数就可以了. 抗压强度定为0... 点击展开... 是啊,20473的强度的确是挺低的,你的这个强度不错的
"wuxingren 发表: 玻化微珠保温砂浆最新检测结果,这是施工中质检站在工地抽样检测的结果. 干密度 394 导热系数 0.074 抗压强度 1.44 我们本想把抗压强度做得更高的,但干密度会超标. 其实GB/T 20473根本没必要限制干密度,只控制导热系数就可以了. 抗压强度定为0... 点击展开... 是啊,20473的强度的确是挺低的,你的这个强度不错的
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2008-09-24 #3 干密度是 394,导热系数测出 0.074,这个导热系数仪器比较好!抗压做到1.44MPa是没问题!
子 子陵 试验员 注册 2007-05-29 帖子 125 反馈 21 积分 202 QQ 376469717 2008-09-28 #4 楼上的说这个导热系数仪器比较好是什么意思? 我觉得394的干密度测出0。074的导热系数,应该是不太准确的,0.08到是比较接近。