• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 灌浆料的施工工艺

一、灌浆料的配制
1、灌浆料现场加水搅拌后即可使用,加水量为13-15%,搅和用水为清洁自来水,使用其它水源时应符合JGJ63。
2、采用机械搅拌时间为2-3分钟,采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量搅和2分钟,然后加入剩余水量搅拌至均匀为止。
3、每次搅拌量应保证在40分钟内完成。未用完应丢弃,不得二次搅拌使用。
4、严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
5、冬季施工中,应采用热水搅和灌浆料,水温50~70℃,灌浆料入模温度宜大于10℃,并及时采取覆盖保温养护措施,养护时间不小于72小时。
二、地脚螺栓锚固
1、螺栓埋设深度≥15 d (d为螺栓直径)。
2、钻孔或预留孔应符合下表要求:
螺 栓 直 径 与 孔 壁 距 离
螺栓直径( mm ) 螺栓表面至孔壁的距离
12-14 ≥8
12-22 ≥15
24-42 ≥20
48-64 ≥30
76-100 ≥40
≥100 ≥50
3、地脚螺栓成孔时,基础混凝土强度不得小于20 Mpa,螺栓孔的水平偏差不得大于2mm,垂直度偏差不得大于1%。
4、用水量为12~13%,若灌浆层表面有泌水现象,可布撒干料吸干水分。灌浆结束后不得调整螺栓。
5、为增加剪切力,灌浆层表面应低于螺栓孔10~20mm.
6、锚固地脚螺栓施工工艺:

详见附件:
 

附件

  • 灌浆料施工工艺.pdf
    247.2 KB · 查看: 342

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
国标的灌浆料1天强度比05年7月的《客运专线桥梁圆柱面钢支座暂行技术条件》的低啊,他的要求是:
抗压强度
3h大于等于25MPa
24h大于等于40MPa
28d于等于50MPa
56d和90d后强度不降低
抗折强度
24h大于等于6MPa
28d大于等于8MPa
56d和90d后大于等于10MPa
 
后退
顶部