H huduzhifs 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-07-29 帖子 321 反馈 22 积分 938 QQ 248193364 2008-09-17 #1 工地对饰面砖现场检测,饰面砖的规格是22.5mmX145mm,工地将砖切割成22.5mmX95mm,使用的拉拔标准块是45mmX95mm,检测的结果不合格。根据检测标准,切割的试样砖应该与拉拔标准块的尺寸一致,那么这样的检测结果是否正确。
工地对饰面砖现场检测,饰面砖的规格是22.5mmX145mm,工地将砖切割成22.5mmX95mm,使用的拉拔标准块是45mmX95mm,检测的结果不合格。根据检测标准,切割的试样砖应该与拉拔标准块的尺寸一致,那么这样的检测结果是否正确。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,749 2008-09-18 #2 如果墙上的试样粘结面积达到100%了,并且在拉拔时受力是在中心上,没有偏移,应该是可用的,我认为
zscqh 试验员 注册 2008-03-10 帖子 398 反馈 14 积分 568 QQ 115208912 2008-09-19 #3 标准块大于试件,实际上拉拔的有效面积还是试件的表面积,只不过数据处理的时候要注意一下,应该没有问题
紫 紫轻风 试验员 新人进步徽章 注册 2008-07-12 帖子 188 反馈 9 积分 473 2008-09-19 #4 我是做试验的,我觉得应该没有问题。只要拉拔数据与有效面积相配套应该是没有问题的。建议多做几次。
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,209 2008-09-22 #5 没有问题,但是在原始记录中必须详细记录面砖的粘结面积
H huduzhifs 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-07-29 帖子 321 反馈 22 积分 938 QQ 248193364 2008-09-23 #6 前天亲自带着拉拔仪去了工地,做了4组,2组是切割成22.5mmX40mm,2组切割成22.5mmX95mm,结果是22.5mmX40mm的试块拉拔数据远远大于标准(1.0以上),22.5mmX95mm的试块有一组是0.4多一些,另一组0.2多些(不合格),为什么2组不同的试块数据相差这么大,甚至不合格
前天亲自带着拉拔仪去了工地,做了4组,2组是切割成22.5mmX40mm,2组切割成22.5mmX95mm,结果是22.5mmX40mm的试块拉拔数据远远大于标准(1.0以上),22.5mmX95mm的试块有一组是0.4多一些,另一组0.2多些(不合格),为什么2组不同的试块数据相差这么大,甚至不合格
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,209 2008-09-24 #7 能具体说一下四组拉拔的位置吗?尤其是朝向,高度
H huduzhifs 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-07-29 帖子 321 反馈 22 积分 938 QQ 248193364 2008-09-24 #8 这里说的位置、朝向、高度具体指什么?
U upspring 试验员 注册 2007-06-20 帖子 73 反馈 8 积分 213 QQ 6673977 2008-09-26 #9 原因如下: 1.与瓷砖胶接触面积有关: 你切割的22.5mmX40mm砖可能瓷砖胶为100%接触面积,22.5mmX95mm砖背面可能有空鼓. 2.与基面有关,观察拉拔断裂面是否为基面? 3.施工晾置时间有关.你切割的22.5mmX95mm砖粘贴时候可能晾置过长. 4.调整时间有关.比较晚调整的砖,黏结力会下降. 5.切割有关. 切割时候切割机对砖有力.注意把握. 6.与瓷砖胶施工厚度有关.要做拉拔测试的施工,最好厚些.否则切割容易到基面. .
原因如下: 1.与瓷砖胶接触面积有关: 你切割的22.5mmX40mm砖可能瓷砖胶为100%接触面积,22.5mmX95mm砖背面可能有空鼓. 2.与基面有关,观察拉拔断裂面是否为基面? 3.施工晾置时间有关.你切割的22.5mmX95mm砖粘贴时候可能晾置过长. 4.调整时间有关.比较晚调整的砖,黏结力会下降. 5.切割有关. 切割时候切割机对砖有力.注意把握. 6.与瓷砖胶施工厚度有关.要做拉拔测试的施工,最好厚些.否则切割容易到基面. .
L Lai8friend007 试验员 注册 2006-10-25 帖子 162 反馈 9 积分 391 2008-09-26 #10 瓷砖胶在实际施工中有太多的不定因素,不同的人,涂抹的厚度和满度不一样(实际施工很少用标准法施工的,基本都是背贴法),贴砖后挤压的力度不一样,调配的时候稠度控制不一样,基层的强度不一样,瓷砖背后是否冲洗擦净等等因素都会对强度带来影响.所以位置的不同结果不同都是很正常的事情.所以产品做的好是一方面,没有好的施工队伍,再好的材料也能出来垃圾工程,这些不是我们做技术的能能控制住的,如果有时间,就多去去工地,指导下施工,才算做到全方位.
瓷砖胶在实际施工中有太多的不定因素,不同的人,涂抹的厚度和满度不一样(实际施工很少用标准法施工的,基本都是背贴法),贴砖后挤压的力度不一样,调配的时候稠度控制不一样,基层的强度不一样,瓷砖背后是否冲洗擦净等等因素都会对强度带来影响.所以位置的不同结果不同都是很正常的事情.所以产品做的好是一方面,没有好的施工队伍,再好的材料也能出来垃圾工程,这些不是我们做技术的能能控制住的,如果有时间,就多去去工地,指导下施工,才算做到全方位.
dywly 初级工程师 注册 2008-09-26 帖子 123 反馈 28 积分 380 QQ 175796515 2008-09-26 #11 确实是,我经常下工地看到有些面砖拉拔下来后,不是不饱满,就是有灰尘,影响了粘接力
dywly 初级工程师 注册 2008-09-26 帖子 123 反馈 28 积分 380 QQ 175796515 2008-09-26 #12 肯定是正确的,学习过物理的同仁,都应该知道,压强与压力和受力面积有关;那么拉力除以面积,它的结果是不会影响的。
H huduzhifs 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-07-29 帖子 321 反馈 22 积分 938 QQ 248193364 2008-10-09 #14 "upspring 发表: 原因如下: 1.与瓷砖胶接触面积有关: 你切割的22.5mmX40mm砖可能瓷砖胶为100%接触面积,22.5mmX95mm砖背面可能有空鼓. 2.与基面有关,观察拉拔断裂面是否为基面? 3.施工晾置时间有关.你切割的22.5mmX95mm砖粘贴时候可能晾置过长. 4.... 点击展开... 我只同意你第5点观点,可能切割时产生的震动对砖粘接层有影响
"upspring 发表: 原因如下: 1.与瓷砖胶接触面积有关: 你切割的22.5mmX40mm砖可能瓷砖胶为100%接触面积,22.5mmX95mm砖背面可能有空鼓. 2.与基面有关,观察拉拔断裂面是否为基面? 3.施工晾置时间有关.你切割的22.5mmX95mm砖粘贴时候可能晾置过长. 4.... 点击展开... 我只同意你第5点观点,可能切割时产生的震动对砖粘接层有影响
T tsuizhl 见习生 注册 2007-06-23 帖子 34 反馈 0 积分 34 2009-03-03 #15 保证瓷砖切割面积与拉拔块面积大小一致,结果方准确 面积不一致,虽理论上强度等于力除以面积,但这个力由于面积不一致、受力不均,估计多少会有误差的,建议还是按照标准做,结果还不一致那就是瓷砖粘贴面积问题啦
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,749 2022-09-02 #16 dywly 发表: 确实是,我经常下工地看到有些面砖拉拔下来后,不是不饱满,就是有灰尘,影响了粘接力 点击展开... 这几年面砖用得越来越少了,基本上全是涂料了。 面砖的粘帖,粘结力问题都不大的,主要还是施工工法有时不到位
dywly 发表: 确实是,我经常下工地看到有些面砖拉拔下来后,不是不饱满,就是有灰尘,影响了粘接力 点击展开... 这几年面砖用得越来越少了,基本上全是涂料了。 面砖的粘帖,粘结力问题都不大的,主要还是施工工法有时不到位