蓝 蓝色中国 见习生 注册 2008-09-16 帖子 25 反馈 0 积分 55 2008-09-16 #1 求助:地面含水率超过10%,有些地方还有明水。施工前排干明水。施工后大约3天,出现多处空鼓。 求教:是不是防水砂浆不能用于含水率高的基层?砂浆耐受地面含水率的极限是多少?
D dagq 见习生 注册 2008-07-10 帖子 16 反馈 0 积分 40 2008-10-10 #2 第一种解决办法:明水排干后,用电扇加快空气流通,当然是条件允许的条件下;或者开窗自然通风,总之目的是让基面尽量干一点。施工:第一涂必须干透后才能做第二涂,否则一、二涂之间因为成膜后透气的原因,肯定发生空鼓; 第二种解决办法:用环氧树脂型防水产品(刚性成分能够密封毛细孔),从而起到防潮效果,然后考虑到防水效果,可在环氧树脂干透后,继续做防水施工。 见笑了。个人以为,第二种解决办法比较有效。因为你遇到的情况是首先要处理防潮,然后才是防水。防潮和防水是不同概念的。不知道你以为如何。
第一种解决办法:明水排干后,用电扇加快空气流通,当然是条件允许的条件下;或者开窗自然通风,总之目的是让基面尽量干一点。广西中硕 试验员 新人进步徽章 注册 2007-05-18 帖子 83 反馈 5 积分 108 2008-11-03 #3 出现空鼓的原因是因为涂膜仅表面固化. 如果你知道JS里的乳液靠失水固化,出现这样的现象就不难理解了....
Z zbyqjc 见习生 注册 2008-03-14 帖子 106 反馈 1 积分 322 2008-12-30 #5 我认为主要是因为凝固的太慢,强度上升的慢了后,是肯定出现问题的。再就是你说的是双组分的,而无论是苯丙乳液还是纯丙乳液,这两种乳液完全固化,都是需要一定的时间的,最好是3天的时间内不要出现明水,估计很能是做到潮湿基层上后,就马上出现明水了。我建议最好使用早强型的材料,堵漏灵,堵漏剂之类的,或者是自流平水泥效果还是很理想的。
我认为主要是因为凝固的太慢,强度上升的慢了后,是肯定出现问题的。再就是你说的是双组分的,而无论是苯丙乳液还是纯丙乳液,这两种乳液完全固化,都是需要一定的时间的,最好是3天的时间内不要出现明水,估计很能是做到潮湿基层上后,就马上出现明水了。我建议最好使用早强型的材料,堵漏灵,堵漏剂之类的,或者是自流平水泥效果还是很理想的。
Z zmh804 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2006-12-28 帖子 164 反馈 8 积分 344 2009-01-04 #8 我觉得应该先用刚性的防水材料做一层(比如渗晶防水材料),等明水干了以后再涂刷柔性的双组分的防水材料。
C chenzgww 见习生 注册 2007-10-29 帖子 93 反馈 1 积分 96 2009-04-27 #11 这出现这种情况可能是地面还在渗水从而影响水泥固化!因此,可以先使用快干水泥类封堵,然后再涂抹正常的防水材料!