S sqcd111 见习生 注册 2007-01-23 帖子 63 反馈 0 积分 147 2008-09-10 #1 无机保温中空微珠在施工中的加水要多少才好?比例不对有什么影响? 我用的中空微珠是120kg/m3,中空微珠:粉料:水的比例为1:1:0.7。 很多人说1:1:0.5就行了。请高手指点!
L lndy8296 试验员 新人进步徽章 注册 2006-11-22 帖子 139 反馈 5 积分 260 2008-09-11 #2 施工控制加水量意义不大 实际上工地是没有办法称量水的重量的。满足施工性就可以了。
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,391 QQ 775803870 2008-09-19 #4 加水直接影响了砂浆初强和终强,水灰比大强度上不来。容易开裂,而玻化微珠往往做不下来的就是水灰比太大。般0.7的比例强度很好,0.9以上强度就上不去,0.5的比例还是相当有困难的,除非微珠吸水率相当低。