凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,703 积分 68,925 2008-09-08 #1 在加气块上面不做界面剂,直接做玻化微珠保温砂浆如何?粘结力如何 我的观点是做界面剂,哪怕是界面剂差一些,如果没有界面剂,玻化微珠的粘结力过低,容易吸水、空鼓
小 小兵扫大街 试验员 注册 2007-04-25 帖子 325 反馈 13 积分 498 QQ 86215837 2008-09-10 #3 本来玻化微珠保温砂浆的粘结力就不强,如果不做界面剂的话,内层更会粉化松散,界面的咬合会很弱,脱层的可能性很大,不仅仅是开裂的问题了。
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2008-10-03 #4 个人认为不做界面层绝对不行,肯定脱层,于加气块的粘结力也大有问题,我做了一些试验,拉伸强度做不出,最高也不超出0.15MPA,而且断面全部在于砌块的表面。
居士 试验员 注册 2007-01-24 帖子 99 反馈 5 积分 174 QQ 69903620 2009-02-05 #6 有过这样的实例,一面墙做了界面,一面墙没做界面,非常明显的事发生的,砌块的吸水能力很强,把3公分后的保温砂浆水份吸附,导致保温砂浆水化不够而开裂,不过,由于保温砂浆有的产品粘结能力较强,所以,空鼓的事还没看出大面积的,不过有部分出现。所以在这样的基面做保温砂浆,一则一定要湿润后施工,再则一定要做界面,哪怕是甩浆喷点也好些。
有过这样的实例,一面墙做了界面,一面墙没做界面,非常明显的事发生的,砌块的吸水能力很强,把3公分后的保温砂浆水份吸附,导致保温砂浆水化不够而开裂,不过,由于保温砂浆有的产品粘结能力较强,所以,空鼓的事还没看出大面积的,不过有部分出现。所以在这样的基面做保温砂浆,一则一定要湿润后施工,再则一定要做界面,哪怕是甩浆喷点也好些。