元 元正检测 见习生 注册 2008-05-14 帖子 22 反馈 0 积分 111 2008-09-08 #1 关于玻纤网布:JG158标准上 断裂强力不能低于1250,耐碱强度保留率不能低于90% 而JGJ144上又说断裂强力不能低于750,耐碱强度保留率不能低于50%.请问到底应该执行哪个标准?
元 元正检测 见习生 注册 2008-05-14 帖子 22 反馈 0 积分 111 2008-09-09 #3 可是JGJ144上并没有具体介绍是哪个系统啊,只讲了断裂强力不能低于750,耐碱强度保留率不能低于50%。
H hotice1977 见习生 注册 2008-09-05 帖子 3 反馈 0 积分 3 QQ 67266423 2008-09-09 #4 我是参照144的,因为标准低,158根本没有厂家的产品能达到要求
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,129 解答 114 反馈 9,703 积分 68,931 2008-09-09 #5 "hotice1977 发表: 我是参照144的,因为标准低,158根本没有厂家的产品能达到要求 点击展开... 有厂家可以达到158标准的,在上海的
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-09-10 #6 很多厂家都能符合158的要求。 选择哪份标准的权力在你生产企业手里,比如在上海,你系统备案时注明标准,以后所有的复验或者其他检测都按照你备案时选择的标准进行。
元 元正检测 见习生 注册 2008-05-14 帖子 22 反馈 0 积分 111 2008-09-12 #7 144上是以20片纬向试样和20片经向试样分别测定其初始拉伸断裂强力和耐碱拉伸断裂强力,可试验结果怎么又以经向和纬向5个试样测定值的算术平均值表示呢?这5个测定值是怎么选定的?
W worldun 见习生 注册 2007-12-10 帖子 49 反馈 1 积分 63 2008-09-12 #8 144基本是薄抹灰的也就是和149差不多,158是胶粉聚苯的,用在哪就用那个标准做呗? 还有楼上的,你也可以看看149上是怎么说的。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2008-11-23 #10 主要看客户怎么要求了,一般的750就够了(现在的网布耐碱28天750都够呛了),更不要说1250了。
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2009-06-06 #11 "凯旋 发表: 有厂家可以达到158标准的,在上海的 点击展开... 上海那个厂家达到的,有联系方式吗
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2009-08-14 #13 两个都可以,看你们地方要求, 一般158是针对保温砂浆系,144是验收规程可全国通用,但144的要求要全部达到,很难!!!! 158中耐碱要求的水泥浆液相对碱性弱点 在144中是5%,NaOH水液,相对碱性强点,用144不管哪个系统要求是一样的 笔者认为因工程中多为碱性环境,所以关键是看耐碱后强度是多少,NaOH水液中28d后能保持750已经很不错了
两个都可以,看你们地方要求, 一般158是针对保温砂浆系,144是验收规程可全国通用,但144的要求要全部达到,很难!!!! 158中耐碱要求的水泥浆液相对碱性弱点 在144中是5%,NaOH水液,相对碱性强点,用144不管哪个系统要求是一样的 笔者认为因工程中多为碱性环境,所以关键是看耐碱后强度是多少,NaOH水液中28d后能保持750已经很不错了