各位大大好,小弟今年刚毕业,本来学的是土木,后来阴差阳错就干起了建筑技能材料的检测,尤其是干粉砂浆这块。我们单位刚今年成立这个检测部门,没有一个人懂行,我也是自看自学的,但我遇到很多问题规范上没说清楚,不知道该怎么办(做错好几次东西被领导骂死了:(

今天搜到贵网简直是救星啊,我想问问斑竹有没有QQ群可以交流检测技术的,毕竟发帖子求助实在是太慢了o_O

我现在想问一个问题:890规范上的轻质砖黏结剂中的干密度实验参照的是70上的实验方法,但70上明显的是湿密度,我照着做,但总不合格(>1800)。真不知道怎么办?或许材料真的不合格?还是我实验方法错了。。。

还有一个问题是做拉伸黏结强度,不管是抗列沙浆还是界面剂,我做出来的数据确相差很大,有超过20%的数据,很不稳定,不知道大哥们平常做出来一组数据误差有多大?(破坏面肯定是一样的,一般破坏在沙浆层,也有时候破坏在拉跋头和沙浆层界面,但都有粘着薄薄一曾在拉拔头上)

最后,可能我的问题看起来很简单很白痴,不过对一个新人来说,没人教自学很多细节问题容易忽视造成实验的巨大误差,我很希望各位大大能把自己做某个实验的过程细节写下来,做为晚辈们学习参考的典范!
 
1、890的问题不是很清楚,知道的兄弟顶起。
2、避免试验误差的方法:
a、充分搅拌。
b、有没有熟化。
c、注意砂浆层厚度,尽量保持一致,界面砂浆用金属垫条控制,抗裂砂浆用型框(使用型框时一定要摁实,且四个方向要均匀)。
d、养护条件要一致。
e、力的作用方向必须垂直于试件或与试件方向一致(这个对界面砂浆的压剪粘结强度影响特别大)。



PS:
如果大家觉得有必要建QQ群的话,给我留言吧,如果人多就建一个,呵呵:p-
 
关于890问题,已经和龙晨谈过,标准是有点问题。现在先按70。7*70。7*70。7成型干密度的方法来做。
我发现凯旋同志有个群16370149,大家可以加,斑竹不必再建了
 
to clarkeleson :
还有一个问题是做拉伸黏结强度,不管是抗列沙浆还是界面剂,我做出来的数据确相差很大,有超过20%的数据,很不稳定,不知道大哥们平常做出来一组数据误差有多大?(破坏面肯定是一样的,一般破坏在沙浆层,也有时候破坏在拉跋头和沙浆层界面,但都有粘着薄薄一曾在拉拔头上).
关于粘结强度,十个数据里如果有5个以上的超出了平均值的20%,则表示实验没做好需要重新再做。如果在5个以内,则用其余的再求平均值。 如果破坏面是在拉拔头和砂浆层的界面间,说明粘胶时没粘好。
 