保温施工 一处糟糕的挤塑板外墙保温施工现场录像

怎么没人发表意见呢 是材料问题 还是施工问题
 
貌似施工时温度太低,基层湿度太大,XPS应该用界面剂,板面拉毛应该不是主要问题,不能靠拉毛来达到粘结强度,干挂网那是特错.
 
"cuijunhu 发表:
貌似施工时温度太低,基层湿度太大,XPS应该用界面剂,板面拉毛应该不是主要问题,不能靠拉毛来达到粘结强度,干挂网那是特错.

本人也是这么认为的

干挂网的现象,本人也是常见的,就是没敢接过这样的标准的活
 
工艺有问题,固定锚钉都成了摆设,直接粘贴挤塑板的确是不可能牢固.我曾经遇到过和这个问题差不多的内墙保温.
 
粘结砂浆似乎强度不够,与基层都没有很好的粘结,也许是因为材料问题或是施工温度低导致的
 
没有刷界面剂啊,可能材料和施工都有问题,竟然这么糟糕,我看还是ZF管理力度不够,没有出台强行政策~!!
 
这样的粘结效果太差了,这还没过几年呢,看来必须得发展新型的保温材料啊。
 