• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

无机保温送检配方

GFZ0104

见习生
注册
2008-08-25
帖子
28
反馈
0
积分
84
QQ
23008767
我的玻化微珠无机保温砂浆老是过不了检测这一关
导热系数太高了一点
原因是在搅拌的过程中有微珠的破碎
各位大侠帮帮忙啊!
 
"GFZ0104 发表:
我的玻化微珠无机保温砂浆老是过不了检测这一关
导热系数太高了一点
原因是在搅拌的过程中有微珠的破碎
各位大侠帮帮忙啊!...
也有同样的疑问,回啊
 
可能你的混合设备不行,才使你的在混合时容易坡.导热系数当然就高.
 
"huangzhenquan 发表:
可能你的混合设备不行,才使你的在混合时容易坡.导热系数当然就高.

那不破碎时微珠含量多少导热系数可过?
 
后退