树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2008-08-24 #1 最近看见一篇文章纤维素醚对膨胀珍珠岩保温砂浆的抗折、压强的影响很大,加入纤维素醚抗折强度下降百分之七十二,抗压下降百分之九十。不知道有那位专家对这方面有较多的研究,能否具体谈谈看法。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2008-08-24 #2 顶 没有做过这方面的实验,关键是不加的话,不能用,那么数据再说上不了墙也没有用处了
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2008-08-25 #3 根据资料显示如果纤维素醚加量在千分之2.5的时候实际对砂浆的抗折、抗压强度影响到了极限,基本都下降了百分之九十以上,是不是可以用其他的材料可以使强度不降低的材料替代纤维素醚,如一些无机添加剂材料,不知道有没有。
根据资料显示如果纤维素醚加量在千分之2.5的时候实际对砂浆的抗折、抗压强度影响到了极限,基本都下降了百分之九十以上,是不是可以用其他的材料可以使强度不降低的材料替代纤维素醚,如一些无机添加剂材料,不知道有没有。
A attitude 试验员 注册 2007-08-26 帖子 57 反馈 21 积分 146 QQ 105799282 2008-08-26 #4 "树香云 发表: 根据资料显示如果纤维素醚加量在千分之2.5的时候实际对砂浆的抗折、抗压强度影响到了极限,基本都下降了百分之九十以上,是不是可以用其他的材料可以使强度不降低的材料替代纤维素醚,如一些无机添加剂材料,不知道有没有。 点击展开... 那么瓷砖胶里面的添加量好多阿,你感觉有没有什么可以使强度不用降低的那么多呢?
"树香云 发表: 根据资料显示如果纤维素醚加量在千分之2.5的时候实际对砂浆的抗折、抗压强度影响到了极限,基本都下降了百分之九十以上,是不是可以用其他的材料可以使强度不降低的材料替代纤维素醚,如一些无机添加剂材料,不知道有没有。 点击展开... 那么瓷砖胶里面的添加量好多阿,你感觉有没有什么可以使强度不用降低的那么多呢?
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2008-08-27 #6 也许跟纤维素醚改变了水泥水化产物结构有关系,基本上纤维素醚都会使水泥水化速度变慢,延缓水泥凝结,而且使水化产物如硅酸钙晶体、S-A-H凝胶体、SAH6、SAH10产物结构发生变化,也阻碍了水榴石晶体的一些产物的变化吧。
也许跟纤维素醚改变了水泥水化产物结构有关系,基本上纤维素醚都会使水泥水化速度变慢,延缓水泥凝结,而且使水化产物如硅酸钙晶体、S-A-H凝胶体、SAH6、SAH10产物结构发生变化,也阻碍了水榴石晶体的一些产物的变化吧。
天 天人合一 见习生 注册 2008-06-18 帖子 88 反馈 1 积分 104 QQ 100519988 2008-09-07 #7 不要认为保温砂浆的抗压强度下降了是坏事,只要抗压强度超过了标准就可以了,太高的抗压强度代表保温砂浆的弹性模量过高,这样对防止开裂防止脱落是不利的。 不要因为抗压强度的下降而惊慌
G guixian 游客 2008-09-19 #8 纤维素醚主要影响的应该是砂浆的和易性,保水性,粘聚性,掺量在一定的范围内,对强度的影响应该是比较小的。而膨胀珍珠岩体系保温砂浆一般要求的强度都不超过0.4MPa吧,还是比较容易达到的。我想乳胶粉对强度的影响应该比纤维素醚还来的大些。
纤维素醚主要影响的应该是砂浆的和易性,保水性,粘聚性,掺量在一定的范围内,对强度的影响应该是比较小的。而膨胀珍珠岩体系保温砂浆一般要求的强度都不超过0.4MPa吧,还是比较容易达到的。我想乳胶粉对强度的影响应该比纤维素醚还来的大些。
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2008-10-29 #9 "天人合一 发表: 不要认为保温砂浆的抗压强度下降了是坏事,只要抗压强度超过了标准就可以了,太高的抗压强度代表保温砂浆的弹性模量过高,这样对防止开裂防止脱落是不利的。 不要因为抗压强度的下降而惊慌 点击展开... 那也看什么样的要求,现在不是子无机保温砂浆里有一种无网无抗裂砂浆的体系吗!抗压要求相对比较高的啊。可又要保证较低的导热系数,本身水泥添加量就较少的,而有机的材料添加量都比较大,相对而言对强度损失过大就做不了高强的无机保温砂浆。
"天人合一 发表: 不要认为保温砂浆的抗压强度下降了是坏事,只要抗压强度超过了标准就可以了,太高的抗压强度代表保温砂浆的弹性模量过高,这样对防止开裂防止脱落是不利的。 不要因为抗压强度的下降而惊慌 点击展开... 那也看什么样的要求,现在不是子无机保温砂浆里有一种无网无抗裂砂浆的体系吗!抗压要求相对比较高的啊。可又要保证较低的导热系数,本身水泥添加量就较少的,而有机的材料添加量都比较大,相对而言对强度损失过大就做不了高强的无机保温砂浆。
B boluo139509 见习生 注册 2008-11-11 帖子 1 反馈 0 积分 1 2009-06-13 #10 "树香云 发表: 根据资料显示如果纤维素醚加量在千分之2.5的时候实际对砂浆的抗折、抗压强度影响到了极限,基本都下降了百分之九十以上,是不是可以用其他的材料可以使强度不降低的材料替代纤维素醚,如一些无机添加剂材料,不知道有没有。 点击展开... 如果真的影响这么大,不是不能用了嘛
"树香云 发表: 根据资料显示如果纤维素醚加量在千分之2.5的时候实际对砂浆的抗折、抗压强度影响到了极限,基本都下降了百分之九十以上,是不是可以用其他的材料可以使强度不降低的材料替代纤维素醚,如一些无机添加剂材料,不知道有没有。 点击展开... 如果真的影响这么大,不是不能用了嘛
2 2193144 见习生 新人进步徽章 注册 2006-11-20 帖子 96 反馈 0 积分 755 2009-06-23 #11 纤维素醚有引气的作用,所以,才会导致砂浆强度下降,但是不加的话,砂浆施工不了,而且砂浆保水性也没有,开裂是必然的. 纤维素在瓷砖胶中可以延长开放时间,提高保水性,抗流挂,而瓷砖胶对抗压强度没有要求,适量的引气还可以提高施工性.
纤维素醚有引气的作用,所以,才会导致砂浆强度下降,但是不加的话,砂浆施工不了,而且砂浆保水性也没有,开裂是必然的. 纤维素在瓷砖胶中可以延长开放时间,提高保水性,抗流挂,而瓷砖胶对抗压强度没有要求,适量的引气还可以提高施工性.