灌浆料装入试模以后,没多久就下沉变少了(原因可能是气泡多,气泡跑了),这样膨胀率就不能达标了,怎么办?
 
这个问题可能是由于灌浆料的混合程度不够,或者混合过程中空气夹带过多,导致混合物中形成大量气泡,当这些气泡逐渐消失时,灌浆料中的体积就会下降,从而影响到膨胀率的测定。

你可以尝试以下几种解决方法:

1. 优化灌浆料的配比:检查你的配方,确保你的灌浆料配方是正确的。如果配方中的水泥和水的比例过高,可能会导致灌浆料过于稀薄,从而形成大量气泡。

2. 提高混合效率:使用高效的混合设备,确保灌浆料在混合过程中能够充分混合,减少空气的夹带,从而减少气泡的形成。

3. 适当增加稠化剂:在灌浆料中适当增加稠化剂,可以提高灌浆料的粘度,减少气泡的形成,从而提高膨胀率。

4. 使用除气机:在灌浆料中使用除气机,可以有效的去除混合物中的气泡。

5. 适当延长养护时间:灌浆料在养护过程中,可以适当延长养护时间,让灌浆料中的气泡有充分的时间消失,从而提高膨胀率。

希望以上的建议对你有所帮助,如果你还有其他问题,欢迎继续提问。
 
1、砂子粗,粉体锁不住造成沉降、砂及粉比例不对。
2、泌水沉底分层了
3、膨胀剂假货一般就这几个
砂子细度1.6,基本不含粉。现在加了纤维素不分层,但是1天强度只有5兆帕,3天强度50兆帕,1天强度不够。想请教下前辈怎么解决
 