墙体保温材料被吹掉,最根本的原因是粘接失败,原因有:
1、基层没处理好,导致粘接砂浆跟基层墙体粘接失效,在重力及很大的风力作用下,发生脱落,如旧房改造的基层没处理好,很多掉下来的;
2、粘接砂浆的质量问题,纤维素醚的质量差、掺量低等导致砂浆的保水性不够及操作时间短、结皮块等也容易导致砂浆失水过快、强度不够或结皮太快,造成湿砂浆的润湿性差,粘结失效;
另外胶粉的质量及掺量,不同种类的保温板材,其破坏所需的胶粉掺量都是有一定范围的,如18容重聚苯板胶粉掺量2%、挤塑板胶粉掺量2.5%;聚氨酯板胶粉掺量2.5%等;有些甚至还要提前进行界面处理:
如挤塑板出厂要去皮、提前刷界面剂,岩棉板要提前刷界面剂等,否则都会造成粘接不牢靠!
3、板材类如岩棉板、酚醛板之类,要选好厂家、大厂家的产品:岩棉选摆锤法生产的岩棉板,酸度系数大于1.8的,否则就耐候性不够,容易掉渣,提前界面剂处理;有条件,最好做岩棉包裹处理,做成预制板材;
酚醛板强度低,脆性高,感觉国内没什么好质量的板子,建议选用须谨慎;挤塑板,过去出事比较多,现在国内的技术“比较高明”,再生料的板子比较多,普通都去皮,然后开槽、打眼等等措施,板材性能较之欧文
斯科宁刚进中国做的挤塑板,质量相差十万八千里,再在其表面刷上界面剂,粘接应该没啥问题;聚氨酯板因表面出厂时复合有一层水泥涂层,因此粘接也不存在大的问题。挤塑板、聚氨酯板系统比较突出的是其抹面层的开裂问题!