• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

胶粉聚苯颗粒贴切聚苯板保温体系的实际问题思考

  工地终于完工了,做法就是北京振利出的那个所谓的"三明治".15mm胶粉聚苯颗粒+60mm厚T型槽聚苯板+15mm胶粉聚苯颗粒+抹面层+涂料饰面,在施工过程中碰到了许多问题,好在都解决了.其中很多问题都值得我们去思考.
  一,开始进行界面处理的时候,由于基础不进行外墙抹灰,墙体吸水很厉害,界面砂浆做好后,掉沙掉的到都是,对于做下道工序起到了一个负面的作用,所以对基础墙体洒水,看不到明水后再进行施工,最好进行抹刀施工.做出拉毛效果.
  二,聚苯颗粒在此体系中不是主要的保温层,只起到一个帮助,主要是用作找平粘结,对胶粉颗粒的粘结力是一个考验,图集上建议胶粉颗粒的干容重为350公斤/立方米.可是经过实际工人操作,和胶粉料的好坏影响很大,主要还是颗粒的包裹力,最后我做的达到了380公斤/立方米,胶粉颗粒抹两遍,一遍先在基础上做一层,再在聚苯板上抹到要求的厚度,进行粘贴,同时做好板与板之间一公分的缝隙,用胶粉颗粒填实,
三,接下来的找平层及抹面还是好做点的,值得一提的是聚苯板要做双面界面处理,最好用双组份的,粘结力会好一点.这样做下来后发现了一个问题,就是渗水,水能从里面渗到外面,外面的水也能渗到里面去,像格子一样,都是从板与板之间的那一公分宽的缝渗进的,所以抹面要一定做的好点,耐水性能要好,腻子和涂料也要用质量好的.
  最后,工程算是做完了,可把我累坏了,也从中感觉到了什么,
  一,界面处理最重要了,包括聚苯板两面的处理,处理好了,别的问题就好处理的多了,
  二,颗粒砂浆一定要多加点胶粉,对聚苯板的粘结力一定要好,在同一个工地,别家就有刮风掉下苯板的,是成片成片的掉呀,青岛那几天风大,(俺做的没掉下来,因为这,还着实卖了一批货,嘿嘿,,,).
  三,抹面砂浆一定要有相当不错的憎水效果,要不真的是让水从外面渗入再从里面渗出了.
  四,外墙腻子最好能用柔性耐水腻子,应力逐层释放,要不这个体系真的会给你来点什么麻烦,至于什么麻烦,就是开裂吧?

  就这么多,说的,想的也不知道对不对呀,请大家也发表一下意见了,,,,:p-
  
 
聚苯颗粒沙浆并不一定非要多加胶粉才能保证基本的粘结力,材料的级配、水灰比等等都有很大的关系..再说,胶粉对砂浆的强度曲线相当于半条抛物线,后面趋于平缓,甚至于下滑....
 
严格按照振利工法要求的去做,严格按照配比去配比,就绝对没有问题。前提是必须从界面剂到腻子层都要用振利公司的全套产品,因为这成套的体系产品都是经过严格测试及耐候性实验出来的,质量绝对可以有保证的!
三分材料,七分施工。振利的材料好,肯定是没话说,如果施工队伍质量太差的话,那就不敢说了。】
所以最好在用振利材料的时候,也选择一只性能优良的施工队伍,才可以作出完美无瑕的工程来。
 
三明治体系没有问题的,主要是施工不熟练导致的也不一定,我用过这个体系刚开始的感觉是一样的,现在改用现浇体系了
 
干混砂浆就那些玩意,只要不是黑心商人一般做出来的材料就没问题。
 
后退
顶部