7 . JGJ144有那些技术要求?
JGJ144是外墙外保温的工程技术规范,它从技术要求、试验方法、施工要求以及验收检查几个方面都作出了规定。验收检查主要包括三个方面内容:
A 型式试验报告检查:
检查系统的生产商有无系统的性能型式试验报告(二年内有效),试验报告不应缺项,检查有无材料的型式试验报告,试验内容应符合标准要求不应缺项,对系统性能有疑问时,应做性能指标检验或材料型式试验。报告的单位应是该项目(JG149或JG158)通过计量认证的法定检验机构,报告的复印件应加盖检验机构公章,否则应加以查询。
B 材料的进场复验:
复验项目按JGJ144所列表项及建筑质量管理部门认为有必要检查的项目进行,为不影响工程进度,建设部门应抓紧送样复验,复验大多数检验样品养护期为7天,胶浆压缩强度为28天。
C 系统现场检查:
主要检查厚度、现场干密度、抗冲击、锚栓拉拔力、粘接强度等指标。样板养护期为28天。
A 意识逐步树立,但技术准备不足。建设方现在已能认识到节能的重要性,在房产广告上也作为宣传亮点,但在知识结构上还有许多模糊之处;
B 对质量检查还有认识不到位的情况,有的代理商说起型式试验报告认为什么都有,但只能拿出胶浆、网布等部分报告,不能提供完整的性能与材料检查报告;有的只希望作部分复检项目或部分现场检验项目,影响检验进度;大多数生产企业不在安徽,现场指导工作不足。
C 从现场检查来看,不少粘接强度未达标,这固然有养护时间未完全到达的问题,但主要还是材料配比与施工存在问题。