老 老笨 见习生 注册 2008-08-11 帖子 20 反馈 0 积分 22 2008-08-15 #1 各位好: 现在我们常见的外墙薄抹灰系统中保温材料检测依据主要有: 1、JGJ144 外墙外保温工程技术规程 2、JG149-2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 以上两上可以说是较系统的。但相应材料还相应的产品标准如下面两个: 3、JC/T 992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 4、JC/T 993-2006 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 我想同各位讨论下,在我们具体的检测工作中我们对材料检测时采用哪个标准更为合理。因为这几个标准中对胶粘剂和抹面试验方法和相关检测内容也不尽相同。其它材料如网也是各有各的说法,不知各位是如何理解和选择使用标准的? 愿各位检测先行者多加指点、讨论!
各位好: 现在我们常见的外墙薄抹灰系统中保温材料检测依据主要有: 1、JGJ144 外墙外保温工程技术规程 2、JG149-2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 以上两上可以说是较系统的。F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2008-08-15 #2 从针对性来讲,992/993更具有代表性,但是它的要求非常高,目前市场上的胶粘剂/抹面砂浆很难满足该标准的技术指标。所以一般推荐按照149进行检测。 之所以不选择144主要是因为这份标准的项目不全。