元 元正检测 见习生 注册 2008-05-14 帖子 22 反馈 0 积分 111 2008-08-10 #1 请教各位大虾: 1.胶粉聚苯颗粒外墙保温饰面砖拉拔试验要不要锯断钢丝网? 2.表面不平整的饰面砖怎么做拉拔试验?(胶粘剂不好粘贴) 3.目前市场最好用的胶粘剂是什么? 谢谢!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2008-08-11 #2 胶粉聚苯颗粒表面瓷砖拉拔应该不锯断钢丝网的,钢丝网锯了,拉伸就成了0.1了 表面不平整的,找平整的啊。我没有做类似的,其它哥们补充吧 胶粘剂,还是用环氧砂浆中,粘结力好,强度上得快
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-08-12 #3 1、看你要拉拔哪一层就锯到哪一层; 2/3、可以清洁瓷砖表面,然后用热熔胶,粘厚一点即可。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2008-08-15 #4 同意凯旋的观点,不应该把钢丝网锯断,用胶粘剂两面涂胶,使胶粘剂的厚度厚一点应该能解决,目前常用的胶粘剂是环氧树脂和哥俩好.
老 老笨 见习生 注册 2008-08-11 帖子 20 反馈 0 积分 22 2008-08-18 #6 有道理!饰面砖拉拔试验2008标准下来了,今天看了下,楼上说的同新标准说得差不多。几位认识深刻啊