元 元正检测 见习生 注册 2008-05-14 帖子 22 反馈 0 积分 111 2008-08-09 #1 请教各位大虾: 1.胶粉聚苯颗粒外墙保温饰面砖拉拔试验要不要锯断钢丝网? 2.表面不平整的饰面砖怎么做拉拔试验?(胶粘剂不好粘贴) 3.目前市场最好用的胶粘剂是什么? 谢谢!
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2008-08-14 #2 我个人以为做拉拔试验不应该锯断钢丝网,钢丝网在里面是用做增强的,锯断钢丝网就没有什么意义了;面砖表面不平整,可以采用两面粘结,面砖和拉拔件同时涂抹胶,等待一段时间后,在粘结在一起,并用胶带固定,(使粘接剂厚度大一些);目前市场上用的比较常用的粘结剂是是环氧树脂和哥俩好,请各位指教.
我个人以为做拉拔试验不应该锯断钢丝网,钢丝网在里面是用做增强的,锯断钢丝网就没有什么意义了;面砖表面不平整,可以采用两面粘结,面砖和拉拔件同时涂抹胶,等待一段时间后,在粘结在一起,并用胶带固定,(使粘接剂厚度大一些);目前市场上用的比较常用的粘结剂是是环氧树脂和哥俩好,请各位指教.
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2008-08-24 #3 按楼上所说,在无机保温里,不也应该不把网格布割断,可我在现场看到的大多会断逢到基层,这样做出来的到底是什么拉伸粘结强度。
F fh 见习生 注册 2008-11-15 帖子 375 反馈 2 积分 407 2008-11-24 #5 "dywly 发表: 好好的看标准110-2008,具体问题里面都有。... 点击展开... 好好的看标准110-2008,具体问题里面都有。
W wyl0523 见习生 注册 2007-04-03 帖子 116 反馈 3 积分 377 2008-12-19 #6 但是如果不剧断钢丝网,拉出的数值应不应该考虑钢丝网在里面也是起到抵抗拉的作用。剧断以后,后面就是保温砂浆,由于保温砂浆的抗拉强度很小,则拉出来的数据有不正确。该怎么办请专家们给予提示。
R rusherer 见习生 注册 2009-01-04 帖子 11 反馈 0 积分 11 QQ 290987308 2009-01-04 #9 1、不能锯断钢丝网 2、表面不平整的,只能浪费胶了,我也没想到什么好办法 3、我用的是哥俩好 标准110-2008讲的挺清楚的
F fh 见习生 注册 2008-11-15 帖子 375 反馈 2 积分 407 2009-03-22 #10 1、不能锯断钢丝网 2、表面不平整的,只能浪费胶了,我也没想到什么好办法 3、我用的是哥俩好 标准110-2008讲的挺清楚的
A anyangjiangong 见习生 注册 2009-08-25 帖子 11 反馈 0 积分 11 2009-09-08 #12 在08标准里写得很详细,当有隐检验收资料时,可不且到内层,切到抗裂砂浆内表面,标准上有图的。建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2008标准,可以看一下。
云山过客 试验员 注册 2009-04-30 帖子 43 反馈 8 积分 85 QQ 76135971 2009-09-30 #13 拉拔测试是做瓷砖和粘接剂的拉伸强度。非但不能锯断钢丝网,就是连瓷砖粘接剂也不能完全锯断,最好的做法是锯断瓷砖再进去1到2个毫米,这样你做的就是瓷砖和瓷砖粘接剂的拉拔,如果你把瓷砖粘接剂,钢丝网锯断了,那你拉拔的是什么?那拉的是抗裂砂浆。很难及格。除非你的抗裂砂浆强度非常高。
拉拔测试是做瓷砖和粘接剂的拉伸强度。非但不能锯断钢丝网,就是连瓷砖粘接剂也不能完全锯断,最好的做法是锯断瓷砖再进去1到2个毫米,这样你做的就是瓷砖和瓷砖粘接剂的拉拔,如果你把瓷砖粘接剂,钢丝网锯断了,那你拉拔的是什么?那拉的是抗裂砂浆。很难及格。除非你的抗裂砂浆强度非常高。
@ @风行 初级工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-11-30 帖子 184 反馈 43 积分 1,003 2009-10-16 #14 现在用钢丝网增强,抗裂砂浆成本很低,因为抹灰厚,贵了用不起,这就造成了抗裂砂浆抗拉强度不容易达到0.4mpa。
O operatorgao 试验员 注册 2015-05-30 帖子 40 反馈 5 积分 68 QQ 43431930 2016-08-03 #16 外墙抹灰要求贴墙砖的,要做到砂浆拉拔0.4怎么办,我们普通的就0.2,怎么样才能提高呢,我想的是添加胶粉10,不知道行不行,大侠指导一下