聚苯颗粒 帮忙看看吧朋友们,这配方能用不?给点意见,完善一下!

天博娜娜

见习生
注册
2008-08-08
帖子
8
反馈
0
积分
40
外墙外保温抹面砂浆配比

重量(克) 原材料名称或型号 备注
300.0 硅酸盐水泥42.5
200.0 砂 30-70目
380.0 砂 70-120目
80.0 重钙粉 200目
25.0 Vinnapas RE5044N 可再分散胶粉
1.5 BS 69051 vp 憎水剂
2.0 MH60001P6 纤维素醚
3.0 木质纤维
0.5 淀粉醚
加水约 250ml /kg 搅拌后静置5分钟


外墙外保温粘结砂浆配比
重量(克) 原材料名称或型号 备注
320.0 硅酸盐水泥42.5R
600.0 砂 30-70目
50.0 重钙粉 200目
20.00-25.00 Vinnapas 5044N 可再分散胶粉
1.5 MH60001P6 纤维素醚
加水约 250ml/kg 搅拌后静置5分钟
 
用是能用
就是成本高了点
可分散乳胶粉不用那么多
这是厂家给你的配方吧?
 
瓦克的胶粉是质量比较好的,而且价格也高,我觉得你的添加量有点大,特别是粘结砂浆里面,所以就胶粉这一项你成本就比人家高的多!还有我个人觉得用30-70目的砂有的粒子会太粗,我觉得用50-70目的比较好。
 
抹面的砂子要细些,这种配方竞争力现在比较困难的。
 
1.抹面的沙子嫌粗,粘结沙子细
2.钙粉用量太多了
3.抹面中的淀粉醚太多了,可以不用的
4.配方总体的合理性不是很好,所以你才加那么多5044来调节,
 
抹面砂浆的砂的级配需要优化,减少水泥用量,才可降低胶粉用量。另外不要忽视了PP纤维的作用
 
木质纤维可以不加。但抗裂纤维一定要加不知道。大家同不同意我的看法。砂浆在早期的粘结拉伸强度是非常低的。这样也是砂浆在初凝前最容易裂的时候。而抗裂砂浆在砂浆初期由于其自身的物理性能能够提高其砂浆的内聚力和粘结拉伸强度的,所以认为抗裂砂浆该加!
 
不好意思啊,问个简单的问题,你们说的目是个量词吧,具体是多大的单位啊?
 
问个简单的问题

不好意思啊,问个简单的问题,你们说的目是个量词吧,具体是多大的单位啊?
 
参考配方,不是生产用的,检测应该没问题,粘接的水泥好像少点,这样的成本生产的产品能有市场吗?
 
"yan_kafei 发表:
不好意思啊,问个简单的问题,你们说的目是个量词吧,具体是多大的单位啊?

一英寸有多少个孔,用来表示细度的。目数越高说明孔越多,就越细
 
整个一厂家配方,无法推广,我们企业不是做科研,不求100,但求60^_^呵呵
 
后退