GB 50202-2018 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》中两点要求如下:
4.1.5砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。
5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于 3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于10根。
JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》中两点要求如下:
3.3.1 为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。
3.3.4当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根;当总桩数小于50根时,检测数量不应少于2根。
1、设计等级为甲级的桩基;
2、施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程;
3、施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常;
4、地基条件复杂、桩施工质量可靠性低;
5、本地区采用的新桩型或新工艺;
6、施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。
综合以上要求,如果是为设计提供依据的试验桩检测可以考虑三栋桩基数量的总数,如果是进行承载力验收检测应按照单体分项工程来做。个人建议请笑纳!