检测抗裂砂浆拉拔试验的时候,该怎么做啊,规范说没有与水泥砂浆黏结的指标,一般是与保温砂浆或是EPS板黏结做

lygzwh

见习生
注册
2007-10-31
帖子
13
反馈
0
积分
28
我在做检测抗裂砂浆拉拔试验的时候,该怎么做啊,规范说没有与水泥砂浆黏结的指标,一般是与保温砂浆或是EPS板黏结做,但是尺寸的大小又没有说的很明白,JG158写的是70*70*20的,抗裂砂浆黏结面做40*40,1mm厚,可是JG144上用的又是100*100*50的,抗裂砂浆做100*100,3mm厚的,请问,谁有抗裂砂浆的拉拔试验的做法啊,请帮帮忙说下好吗?
 
这是两个不同的方法,检测结果都有代表性,你可以根据实际需要选择方法。
如果能满足158的要求,144肯定没有问题的;但是144的方法更接近实际情况,类似于149中抹面砂浆,抗裂砂浆没必要一定要达到158的标准值,太高了!

不过从目前来看,158的方法比较容易接受,144很少有人采用。
 
制定标准的人也都是东抄抄,西借借,本身是否了解砂浆的性能都还是个问题。。。
 
是啊.我在做抗裂砂浆的时候,去年做的一批还蛮好的,用JG158,使用水泥砂浆做试块,还可以合格,最近这批,用JG158做就不合格了,一拉就只有200~400N这样,所以不知道该怎么做了,
 
是呢,现在对于这些标准很郁闷,太多了,不知道该选用什么标准比较适合,而且方法也很多,让人不知道怎么下手了,要是随便做做,出个报告,又害怕万一出问题自己会倒霉的,呵呵,
 
"zscqh 发表:
制定标准的人也都是东抄抄,西借借,本身是否了解砂浆的性能都还是个问题。。。

我也是这么觉得的,有时候做试验的时候,不知道怎么做的时候,打电话到省站问编规范的,都是在推来推去的,没有多少会回答你,该怎么做,哎
 
抗裂砂浆检测
1. 拉伸粘结强度(原强度、耐水、可操作时间)

1.1 试件制作及养护
在标准试验条件(空气温度为23±2℃,相对湿度50±10%,试验区的循环风速小于0.2m/s)下,在非标准试验条件下试验时,应记录温度和相对湿度。保持电力供应、照明灯具、采暖系统、空调设备、加湿设备等的正常运行。
抗裂砂浆厚度为3.0㎜,砼板或EPS板厚度为20㎜,面积为40㎜×40㎜;每组试件由六块水泥砂浆试块和六块水泥砂浆或EPS板试块粘结而成;分别准备测原强度、测耐水拉伸粘结强度和测可操作时间的试件各一组,粘结后在试验条件下养护;养护环境:1.拉伸粘结原强度(可操作时间同原强度)在标准试验条件下养护27后,用适宜的高强度胶粘剂将拉拔夹具粘在试件上,在标准试验条件下继续放置24h后,测定拉伸胶粘强度。2.耐水拉伸粘结强度在标准试验条件下养护7d,然后在(20±2)℃的水中养护20d。从水中取出试件,用布擦干,用适宜的高强度胶粘剂将拉拔夹具粘在试件上,7h后把试件放入水中,17h 后从水中取出试件测定拉伸粘结强度。
1.2 状态调节
确保拉拔夹具和夹持器轴套内侧的光滑清洁
1.3 设备调试
1).调试调速装置。通电,合上调速装置电源,指示灯亮,用手按住FWD按钮,横梁慢升,按住REV按钮,横梁慢降,按住最上面大红按钮和FWD或REV按钮,横梁快速升降。放开按钮应停止。按住标有OFF符号的诸红按钮,横梁可在任何情况下紧急停止。所有这些都正常,则表明调速正常。
2).打开电脑,打印机等设备,运行桌面上的拉力机程序,输入密码10011,再按键盘上的ENTER键,或将鼠标器的光标点在OK上,再按鼠标器的左键。计算机接到指令后,屏幕会出现纵横坐标主画面,纵坐标表示力值,横坐标表示伸长率,在主画面的左上方,有功能设置、参数设置、气动设置三项功能,坐标下方最左至右有复位、试验、返程、打印四项功能(如输入密码10011,拉力机程序死机,请关闭调速装置,①检查调速装置与模块连线是否接好『即三端黑色9芯线』,②调速装置与电脑连线是否接好『即一端七芯,另一端九芯』。③调速装置电源没有打开。)
首先在调速电源关闭的情况下选择相应量程的传感器、引伸器。开启调速电源,单击选择菜单选项中的“使用模块系数”,然后单击“复位”按钮。把光标移到“仅显示力长”,按鼠标器左键,这时用手拉传感器和移动伸长跟踪夹头,主画面上方将直接显示力值和伸长值。说明计算机系统与力值和伸长模块之间的通信正常。
按程序里的“复位”,点“功能设置”中的“压头到位”,用于弯压自动到有力点,点“返回速度”,可以输入速度值,点“曲线缩放”,用于放大曲线及还原,点“计量校正”,则可自动计量校正,点“往返上下”,则按实验数度在上下限位内上下往返,点“方向倒置”,则横梁向相反方向运动。点“UP”会显示上一片的曲线,点“DOWN”会显示下一片的曲线。
1.4 检测过程
单击“功能设置”菜单,点选“试验方式”,选择“材料分类”→“塑料类”→“塑料拉伸”→“GB塑料拉伸”,此时屏幕右上角出现“GB塑料类拉伸”字样,再选择“参数设置”设定参数,用鼠标左键点“参数设置”进参数设置页,用鼠标左键点各参数框后即可键盘输入。每组片数为一组所测试的试样数(可以对照,比较)注:输入片数后点“C”键可确定各片的颜色。试验速度一般根据国家,国际,等标准进行,据标准输入即可。保护停力为力值的最大保护(一般不要更改)。标准长为两引伸器夹在试样间的距离。跨度框应为空(跨度为做弯曲试验)尾1,尾2用于全屏打印时显示在打印纸的下面,主要用于一些标注。试验单位及名称标号内的内容用于全屏打印时显示在打印纸的上方。断判系数为做试验时试样拉断,电脑判断其拉断。定伸长1;2;3;4为试样在伸长“定伸长1;2;3;4”的力。纤度为相同厚度,如试样厚度不同,则输入厚度1:厚度2:……(一般厚度不同,需用厚度计量)。定预力为做帘线;特殊试验时夹好试样,在试验前所加的力。定负荷力为试样在受力“定负荷力1;2;3”的伸长。相同宽度为所做试样的宽度,如相同则输入,否则输入宽度1;宽度2……平均力设置为“平均力类试验”的设定,(一般不更改)。用鼠标左键点“返回”即回主画面。用夹具夹好试样,点“复位”、“试验”即开始试验(自动进行)。试验结束,电机自动停,横梁自动返程到原限位处,若不自动返程用鼠标点“返程”即夹头返回上限位处(限位需准确)。数据自动算出。夹上第二片后仅点“试验”,依此类推。本组片全完成后单击“试验”求统计方式。
1.5 设备归位
在计算机进入主画面的情况下,不能立刻切断总电源,而应该先将计算机退出WindowsXP,再关闭多功能电源插座上的开关。具体操作是:用鼠标使主画面上的各个应用程序都关闭,然后关闭调速装置电源,最后关闭电脑。
1.6 数据分析及处理
数据自动算出。本组片全完成后单击“试验”求统计方式。用鼠标点“打印”即打印曲线和数据,单屏打印:按打印,然后按“否”,则为单屏打印,打印的内容即为屏幕显示的内容。全屏打印:(打印图象和数据),按打印,然后按“是”,则为全屏打印,打印的内容即为每一组试样中每一个试样的图象和数据。并且点“功能设置”中的“存试验”可存储曲线及数据于(C:\bb\)。点“取试验”可提取曲线及数据(C:\bb\)。

2. 柔韧性(压折比)

2.1 试件制作及养护
在标准试验条件(空气温度为23±2℃,相对湿度50±10%,试验区的循环风速小于0.2m/s)下,在非标准试验条件下试验时,应记录温度和相对湿度。保持电力供应、照明灯具、采暖系统、空调设备、加湿设备等的正常运行。
①将按质量配合比配好的胶砂用搅拌机进行机械搅拌。
1.搅拌机试机前的准备工作
1). 把锅从锅底上取下(将锅逆时针转动上提即可)。
2). 将主机立柱上的功能切换开关拨至“手动”位置。
2. 试机和调整
接通电源,按下手动开关的慢档,检查搅拌叶的转动方向。若搅拌叶公转方向与标志(逆时针)相同则方向正确,反之应将电源的其中两根火线位置对调。 叶片转动方向正确后停机,将锅放在锅座上按顺时针方向转动扣紧,用手柄提升至工作位置,用测量规检测叶片与锅壁之间的最小间隙是否在3 mm±1mm范围内。叶片与锅壁的间隙用2 mm的测量规检测时能顺利插进叶片与锅壁的间隙,用4mm的测量规检测时不能插进叶片与锅壁间隙这合格。 当叶片与锅壁的间隙超差时,可调节叶片的上下位置来达到规定范围。
“手动操作”调节试机后,使搅拌机处于待工作状态,然后按以下程序进行操作:把水加入锅里,再加入水泥,把锅放在固定架上,上升至固定高度位置。然后开动机器,低速搅拌30s后,在第二个30s开始的同时均匀地将标准砂加入,机器高速再拌30s。停拌90s,在第一个15s内用铲刀将叶片和锅壁上的胶砂,刮入锅中间。高速下继续搅拌60s。各个搅拌阶段,时间误差应在±1s以内。自动功能的操作
“自动操作”将立柱上的功能切换开关拨至“自动”位置。按下控制器上的启动开关,整个运行程序将进行自动控制运行。全过程运行完毕后自动停止,在运行过程中如需中途停机,可按下停止钮,然后可重新启动。 按下启动钮后,显示屏即开始显示时间、慢速、加砂、快速、停止、快速运行指示灯按时闪亮。 自动控制时,必须把手动功能的开关全部拨到停的位置。
试件的尺寸应是40㎜×40㎜×160㎜的棱柱体。
②成型用胶砂振实台成型,胶砂制备后立即进行成型,将空的试模和模套固定在振实台上,用一个适当勺子直接从搅拌锅里将胶砂分二层装入试模,装第一层时,每个槽里约放300g 胶砂,用大播料器垂直架在模套顶部沿每个模槽来回一次将料层播平,接着振实60次,再装入第二层胶砂,用小播料器播平,再振实60次。移走模套,从振实台上取下试模,用一个金属直尺以近似90°的角度架在试模模顶的一端,然后沿试模长度方向以横向锯割动作慢慢向另一端移动,一次将超过试模部分的胶砂刮去,并用同一直尺以近乎水平的情况下将试体表面抹平。在试模上作标记或加字条标明试件编号和试件相对于振实台的位置。
去掉留在试模四周的胶砂。立即将作好标记的试模放入雾室或湿箱的水平架子上养护,湿空气应能与试模各边接触。养护时不应将试模放在其他试模上。一直养护到规定的脱模时间时取出脱模。
2.2 状态调节
除24h龄期或延迟至48h脱模的试体外,任何到龄期的试体应在试验(破型)前15min取出。擦去试体表面沉积物,并用湿布覆盖至试验为止。
2.3 设备调试
1).调试调速装置。抗压强度:将抗压试验夹具夹好,单击“功能设置”菜单,点选“试验方式”,选择“材料分类”→“塑料类”→“塑料(或水泥或弹簧)压缩”→“GB压缩”,此时屏幕右上角出现“GB压缩”字样,再选择“参数设置”设定参数,用鼠标左键点“参数设置”进参数设置页,用鼠标左键点各参数框后即可键盘输入。夹具上放好试样,点“复位”、“试验”即开始试验(自动进行)。抗折强度:将抗折夹具装好,单击“功能设置”菜单,点选“试验方式”,选择“材料分类”→“塑料类”→“塑料(或水泥或弹簧)压缩”→“GB压缩”,此时屏幕右上角出现“GB压缩”字样,再选择“参数设置”设定参数,用鼠标左键点“参数设置”进参数设置页,用鼠标左键点各参数框后即可键盘输入。抗压强度/抗折强度应按式(1)计算,结果精确至1%
T=Rc/Rf…………………………(1)
式中:
T——抗压强度/抗折强度;
Rc——抗压强度,Mpa;
Rf——抗折强度,Mpa。
 
请问具体应该是采用那个规范来做啊,JG158上写的是EPS和水泥砂浆尺寸是70*70*20,抗裂砂浆抹1mm厚, 40*40,江苏省内而且好象发了一个关于快速养护的一个文件,是抗裂砂浆制作好养护7天开始黏结拉拔头,浸水的是48h后黏结拉拔头进行试验,但是抗裂砂浆在用于保温砂浆系统的时候,好象是说要根据系统是那一类来选取试件,C型用的是保温砂浆做试件,在JG144上写的是做100*100*50的试件,在上面抹3mm厚的抗裂砂浆,尺寸是100*100的,T型用的是水泥砂浆做试件,就是上面的70*70*20的,在上面末40*40的1mm 厚的抗裂砂浆,与水泥砂浆做的是要达到0.8MPa,于保温砂浆做的是达到0.1MPa。
 
"yangjiaoshou 发表:
抗裂砂浆检测
1. 拉伸粘结强度(原强度、耐水、可操作时间)

1.1 试件制作及养护
在标准试验条件(空气温度为23±2℃,相对湿度50±10%,试验区的循环风速小于0.2m/s)下,在非标准试验条件下试验时,应记录温度和相对湿度。保持电力供应、照明灯具、采暖系统、空调设备、加湿设备等的正常运行。...

请问这个测试方法出自哪里?
 
太感谢了,请问还有其他一些实验的细节方面的方法么
 
他是不是把厂家或者试验室的作业指导书搬上来了,呵呵,还是满详细的吗。我个人认为抗裂砂浆石抹面用的不需要与砂浆粘,是胶粉聚苯颗粒系统的用158作,是薄抹灰系统的用149作,144和149差不多可以互相参照,做试验时,把依据写清楚。
 
"lygzwh 发表:
请问具体应该是采用那个规范来做啊,JG158上写的是EPS和水泥砂浆尺寸是70*70*20,抗裂砂浆抹1mm厚, 40*40,江苏省内而且好象发了一个关于快速养护的一个文件,是抗裂砂浆制作好养护7天开始黏结拉拔头,浸水的是48h后黏结拉拔头进行试验,但是抗裂砂浆在用于保温砂浆系统的时候,好象是说要根...

这个快速养护的方法是在那可以看的到?抗裂砂浆在省标DGJ32/19-2007上没有做要求,在JGJ144-2004上又没有确定的养护时间,实在是让人很头痛,望指教!!
 
"yan_kafei 发表:
这个快速养护的方法是在那可以看的到?抗裂砂浆在省标DGJ32/19-2007上没有做要求,在JGJ144-2004上又没有确定的养护时间,实在是让人很头痛,望指教!!



JGJ144-2004有规定时间啊!再看下标准,还提到了:如果有争议养护28d后进行试验。
 
个人觉得JGJ 144标准中的方法在拉力机上不是很好操作,相对来说158就好操作得多,按158的做法我做过最大的拉拔力有3000多N。
 
我认为胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统应该用上面的方法,其余的可以用JGJ144
 
后退