• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

大佬们救救我救救我救救我🫶

祥丰绿博

见习生
注册
2024-09-13
帖子
1
反馈
0
积分
36
微信
17713766367
轻质抹灰石膏在厂小样试验没问题,工地上总反馈不好用,反稠、假凝、粘刀。我们也尝试加了触变润滑剂,效果同样不理想。大佬们这个问题怎么破呀?🙏🙏🙏
 
可能是由于工地环境与厂内试验环境不同导致的问题。建议可以考虑调整石膏的配方,适当增加或减少某些成分以适应实际工地情况。另外,也可以尝试调整施工方法或工艺,例如控制水泥砂浆的湿度、施工温度等因素,以提高施工效果。希望对您有所帮助!🛠️🏗️
 
轻质抹灰石膏在厂小样试验没问题,工地上总反馈不好用,反稠、假凝、粘刀。我们也尝试加了触变润滑剂,效果同样不理想。大佬们这个问题怎么破呀?🙏🙏🙏
第一上配方,第二什么石膏及指标状态。什么都不说怎么分析呢
 
1、建议上工地,看看工人所说的和你理解的是不是一样的。
2、看看小样的结晶水和仓里的结晶水是不是一致的,或者看看三相差异大不大。小样放实验室,无水转化比较快,但是仓里的无水转化比较慢哦。
3、石膏粉的温度也可能会影响到纤维素醚哦。某些建筑石膏生产厂家,会直接把刚生产出来的石膏粉发出来,温度估计都还有90℃左右,特别是夏天放仓里温度降低比较慢,使用到这个,会破坏纤维素醚的保水性。
 
轻质抹灰石膏在厂小样试验没问题,工地上总反馈不好用,反稠、假凝、粘刀。我们也尝试加了触变润滑剂,效果同样不理想。大佬们这个问题怎么破呀?🙏🙏🙏
反稠、假凝、粘刀是纤维素的问题吗,你用的是纯的还是复配的,另外这个开放时间多长,这个感觉加触变也不一定能解决
 
后退