元 元正检测 见习生 注册 2008-05-14 帖子 22 反馈 0 积分 111 2008-08-01 #1 请问检测单位去工地现场检测保温层厚度用插针法还是钻芯法。再请教各个方法的取样数量是怎样的?谢谢!
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-08-01 #3 现在按照50411执行,用钻芯法-
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-08-06 #7 找装空调的工人就可以了,装空调不是要在墙上打洞的嘛-
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-08-06 #8 样品碎了,只要不影响测量厚度,可以拼接起来,没关系的
乳 乳山银滩88 见习生 注册 2008-01-20 帖子 35 反馈 4 积分 140 2008-08-06 #9 500-1000m2为一检验批,每检验批取样数量为3个,GB50411-2007中有规定。
Q qdwyy 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-10-11 帖子 63 反馈 25 积分 478 2008-10-10 #12 5000m2,为一个检验批次,每批次3个样。50411规定用水钻,钻头直径为70mm.
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2008-11-23 #13 没怎么接触,学习学习。
W worldun 见习生 注册 2007-12-10 帖子 49 反馈 1 积分 63 2008-11-28 #14 "qdwyy 发表: 5000m2,为一个检验批次,每批次3个样。50411规定用水钻,钻头直径为70mm. 点击展开... "水钻"内循环的,不许污染墙面
L liuduo_1219 见习生 注册 2008-05-27 帖子 32 反馈 1 积分 34 2009-04-12 #16 GB50411 4.2.7和JGJ144 7.0.5中关于测保温层厚度的都是用的插针法或抛开尺量,而GB50411 附录C取芯则是测节能节点构造的,虽然也有测保温层厚度这项。