枫哥 论坛游客 注册 2008-07-31 帖子 218 反馈 11 积分 435 2008-07-31 #1 对于GB50411-2007规范中的材料复试要求有点不明白,当单位工程建筑面积在20000平方米一下的做3次复试。20000平方米以上做6次。其规范中的“单位”建筑面积,单位两字怎么理解。那么2栋单体建筑面积分别是1000平方米的工程,使用同品牌、材料,材料复试需要做几次呢?是不是要6次?
对于GB50411-2007规范中的材料复试要求有点不明白,当单位工程建筑面积在20000平方米一下的做3次复试。20000平方米以上做6次。其规范中的“单位”建筑面积,单位两字怎么理解。那么2栋单体建筑面积分别是1000平方米的工程,使用同品牌、材料,材料复试需要做几次呢?是不是要6次?
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-08-01 #2 要做6次,标准中强调了“单位建筑”。
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-08-06 #5 问题是制定标准的人都是一些“专家”——这些“专家”通常是属于一句话拍板一件事的那种,要修订,估计要时间了,大家可以多去标委会反应这个问题!
J jinhx 见习生 注册 2007-08-04 帖子 18 反馈 0 积分 22 2008-09-26 #6 规范中说的是“单位“工程,而不是“单项”工程,我也不知道该怎么理解“单位”工程。如果按字面意思,楼上说的两幢是两个单项工程,但应该算一个单位工程,即土建工程,只做三次就行了。不知道这样理解对吗?我现在也很想弄清啊,马上要竣工验收了,还不知道做的够不够
规范中说的是“单位“工程,而不是“单项”工程,我也不知道该怎么理解“单位”工程。如果按字面意思,楼上说的两幢是两个单项工程,但应该算一个单位工程,即土建工程,只做三次就行了。不知道这样理解对吗?我现在也很想弄清啊,马上要竣工验收了,还不知道做的够不够
zhongshi 见习生 注册 2008-06-12 帖子 24 反馈 1 积分 43 2008-11-04 #8 单位工程应该是独立建立交工档案的单个或多个单体工程,如果两栋建筑都需要单独做交工档案,应以两个单位工程计.
枫哥 论坛游客 注册 2008-07-31 帖子 218 反馈 11 积分 435 2011-10-09 #9 "xa311 发表: 感觉这个标准会很快修订 点击展开... 终于等到50411-2007的修订,修订中的检测频率依然不低,估计很快发布!