• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

关于保温浆料同条件试块龄期

iicecreamshi

见习生
注册
2008-07-31
帖子
2
反馈
0
积分
11
我是新手,有问题咨询各位
问题:保温浆料同条件试块,干表观密度和抗压强度检测的龄期,是不是按照JG158-2004试验的龄期来送样。如果超过29d的龄期送样,还可以做试验吗?因为象混凝土试块,超过龄期了就不能送样做试验了。
 
我不知道,你现场有没有养护条件,即使有估计也达不到要求,我们都是送到试验室,试验室自己制作养护的。
 
噢对了没看清楚,同条件的是吧,158上有规定送检同条件试块吗?还是你们地方标准的,如果地方上有规定还是请教一下你们的监理和监督部门吧。
 
外墙的用的才送,我们这不许用,好像要测导热系数、干密度300*300*30, 28d, 压缩强度不知道是不是抗压强度100*100*100 的呢?是抗压的话好像得50多天呢。
 
同条件养护试件,是在施工过程中取施工用浆料制作的试件,应与施工物在施工现场同条件养护,干密度、导热系数试件养护期28天,抗压强度试件养护55天(胶粉聚苯浆料),其他保温浆料应按产品说明确定养护时间
 
后退
顶部