国内知名厂家的无机保温脱落图片,大家看看是什么原因。

13721043936

初级工程师
注册
2008-01-04
帖子
161
反馈
33
积分
578
国内知名厂家的无机保温脱落图片,大家看看是什么原因。
在现场脱落的保温层是可以用手指轻轻按动的,而且一按一个坑。今天忘了带数码相机,里面有大图,过几天在上传。
 

附件

  • 11-06-08_0937.jpg
    11-06-08_0937.jpg
    13.4 KB · 查看: 309
  • 12-06-08_1504.jpg
    12-06-08_1504.jpg
    58.8 KB · 查看: 230
  • 13-06-08_0846.jpg
    13-06-08_0846.jpg
    57.5 KB · 查看: 229
  • 13-06-08_0851.jpg
    13-06-08_0851.jpg
    47 KB · 查看: 236

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
根据你说的,在现场脱落的保温层是可以用手指轻轻按动的,而且一按一个坑.主要原因有,无机保温砂浆考虑导热系数必须达到标准,所用的凝结材料比较少,抗压强度不够,而凝结材料比例加大,干表密度就大,抗压强度都高了,那么粘接强度就增加了,就不回出现,保温层脱落和一按一个坑.但同时导热系数又过不了.出现这样的问题,主要是配方不合理.理论的东西不如多做做试验,配方要考虑干表密度,抗压强度,导热系数的关系,同时还要考虑吸水率大小的问题.当然我做的无机保温工程都两年多了,没的一点问题.要做好无机保温砂浆,不是一个很简单的配方问题,同一个配方,在实际运用中,材料的变化,季节,基层的不同,都要从实际出发,去调整配方,才是保证保温砂浆的安全性.
 
"huangzhenquan 发表:
根据你说的,在现场脱落的保温层是可以用手指轻轻按动的,而且一按一个坑.主要原因有,无机保温砂浆考虑导热系数必须达到标准,所用的凝结材料比较少,抗压强度不够,而凝结材料比例加大,干表密度就大,抗压强度都高了,那么粘接强度就增加了,就不回出现,保温层脱落和一按一个坑.但同时导热系数又过不了.出现这样的问题,主要是配方不合理.理论的东西不如多做做试验,配方要考虑干表密度,抗压强度,导热系数的关系,同时还要考虑吸水率大小的问题.当然我做的无机保温工程都两年多了,没的一点问题.要做好无机保温砂浆,不是一个很简单的配方问题,同一个配方,在实际运用中,材料的变化,季节,基层的不同,都要从实际出发,去调整配方,才是保证保温砂浆的安全性.

很好的说法:p-
 
呵呵,笑话,就是要多出点这样的问题,大家才会知道,这个不是随便想个配方就能做出来的,呵呵
 
要理论指导配方,实验室去检验配方,才可以在工程中总结提高。抗压和热导本是一对矛盾,在实验室是可以解决的,没必要拿到工程上实验,和自己的RMB过不去!
 
最后张太夸张了,完全是整个保温层都空谷了。就算配方配比有点差也不会出现这种情况,主要还是施工和原材料的问题比较严重,从这看出还是ZF监管力度不行哈
 