元 元正检测 见习生 注册 2008-05-14 帖子 22 反馈 0 积分 111 2008-07-28 #1 本地的工程,保温层厚度设计要求25mm,保温做好后,检测发现厚度平均值只有16mm左右,最小值11mm。网格布和抗裂砂浆已经施工完毕,如果返工,其工程量太大,请问各位有什么补救措施,如果能加厚,请问具体的补救方法。谢谢!!
本地的工程,保温层厚度设计要求25mm,保温做好后,检测发现厚度平均值只有16mm左右,最小值11mm。网格布和抗裂砂浆已经施工完毕,如果返工,其工程量太大,请问各位有什么补救措施,如果能加厚,请问具体的补救方法。谢谢!!
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 178 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2008-07-31 #2 目前肯定是个不合格工程,下面两个方案仅供参考: 1、增补保温层,达设计厚度,但工程量及成本较大。 2、增加20厚无机保温层,面层直接批柔性耐水腻子,尽可能争取这种措施!
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2008-08-03 #3 如果必须要修改,最好还是再抹10MM厚的颗粒保温砂浆,抗裂砂浆和网格布再做。如果做无机砂浆保温,开裂几率比较大。
zscqh 试验员 注册 2008-03-10 帖子 397 反馈 14 积分 568 QQ 115208912 2008-08-03 #4 一共2.5公分,就误差到了一半,大哥你真高! 很好很强大!-
C cyc0204 见习生 新人进步徽章 注册 2007-08-12 帖子 145 反馈 2 积分 225 QQ 1923372854 2008-10-26 #5 返工的话,成本太高了,而且工期肯定赶不上了,不如直接给红包得了