• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

保温施工 胶粉聚苯颗粒保温层厚度不够,怎么补救?

元正检测

见习生
注册
2008-05-14
帖子
22
反馈
0
积分
111
本地的工程,保温层厚度设计要求25mm,保温做好后,检测发现厚度平均值只有16mm左右,最小值11mm。网格布和抗裂砂浆已经施工完毕,如果返工,其工程量太大,请问各位有什么补救措施,如果能加厚,请问具体的补救方法。谢谢!!
 
目前肯定是个不合格工程,下面两个方案仅供参考:
1、增补保温层,达设计厚度,但工程量及成本较大。
2、增加20厚无机保温层,面层直接批柔性耐水腻子,尽可能争取这种措施!
 
如果必须要修改,最好还是再抹10MM厚的颗粒保温砂浆,抗裂砂浆和网格布再做。如果做无机砂浆保温,开裂几率比较大。
 
一共2.5公分,就误差到了一半,大哥你真高! 很好很强大!:p-
 
后退
顶部