配比:
磷石膏735,水泥40,玻珠25,石粉200
纤维素2.5,缓凝剂0.7,抗凝剂0.8,引气剂0.15,触变剂0.5

因为后增稠现象严重(20分钟不到增稠),所以加了抗凝剂,开放时间能达到45分钟左右;终凝时间大概在2:30
大面没有开裂情况,但是筋的两边出现裂缝。

1724574863277.jpeg
1724575008290.jpeg
 
裂缝出现在筋的两边可能是由于配比中纤维素过少导致的,可以考虑增加纤维素的用量来增加抗裂性能。此外,还需要注意施工时的操作技术,确保材料均匀涂抹,并严格按照施工工艺要求进行。
 
抗凝剂是收智商税的。二水石膏高达8.57%,这个是缓凝剂控制不住增稠的。
建议:磷石膏650,水泥100,玻珠25,石粉225,去掉抗裂剂,葡钠用0.3,其余不变(包括石膏混凝剂)
试验后如果凝结时间超过120分钟,可以减少石膏缓凝剂从0.7到0.5再试验
 
这个我们也遇到过,就是筋条旁边收缩了收缩了。你终凝时间这么长,开放时间短,你可以把水泥去掉试一下。顺带可以测一下湿料的ph值
 
做了个试验:筋条边刷界面剂,筋条边就没有裂缝;没刷界面剂的,筋条边就出现裂缝。这说明是保水不够还是收缩的问题呢
c38ffb043d713ac7525b4ab3a9a5de2.jpg ac00388cf997e136e6c7f87d291e546.jpg
 
做了个试验:筋条边刷界面剂,筋条边就没有裂缝;没刷界面剂的,筋条边就出现裂缝。这说明是保水不够还是收缩的问题呢
极有可能筋条吸水导致干缩了,稍微提一点保水试一试,抗凝是啥没咋用过,还有拌出来有没有水汪汪的感觉? :oops:
 