灌浆料 支座灌浆料 早强型,一周后复测 两个小时还没完全凝固,没强度

注册
2021-11-16
帖子
131
反馈
7
积分
20
QQ
1154028375
支座灌浆料 早强型,要求2小时抗压大于20兆帕,24小时抗折大于10兆帕;我们自己的样品初次检测合格;一周后复测 两个小时还没完全凝固,没强度,是什么原因?
 
最大可能是温度影响
第一次测试温度是24.6℃,强度正常;第二次测试温度是26℃,2小时强度没有;另外一组粉料 我们自己测试验室温度26℃以上,强度正常,嘎嘎的;第三方测试温度20℃,2小时没强度;
 
第一次测试温度是24.6℃,强度正常;第二次测试温度是26℃,2小时强度没有;另外一组粉料 我们自己测试验室温度26℃以上,强度正常,嘎嘎的;第三方测试温度20℃,2小时没强度;
这温度变化不大,估计是材料有问题,配方贴出来看看
 