凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2008-07-12 #1 帮广东的朋友发几张无机保温开裂的图片-恐怖啊 :ghost: 点击图片可放大显示 附件 1.jpg 0 字节 · 查看: 308 2.jpg 170.5 KB · 查看: 360 3.jpg 216.7 KB · 查看: 332 4.jpg 214.4 KB · 查看: 319 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
子 子陵 试验员 注册 2007-05-29 帖子 125 反馈 21 积分 202 QQ 376469717 2008-07-15 #4 这不只是质量的问题,施工原因也很大。 我当时拍的时候都觉得不可思议,这比普通砂浆裂的还难看,怎么就敢上墙呢! 现在又快到人有多大胆,地有多大产的年代了! 谢谢楼主帮我发了!
湘 湘易 见习生 注册 2007-06-01 帖子 133 反馈 1 积分 193 QQ 597109469 2008-08-07 #8 从相片看材料的问题比较大,当然施工是这个问题的延续,不过还好没有掉下来,在安徽还有做完一年正准备验收交房时就掉下来的保温砂浆,自身强度非常高,只是粘结性很差,收缩值经检测也很大,也是无机的,而且系统面层都做完了.这个从相片上分析材料的问题偏大,因为面层还没有做,至少强度好像还蛮高的,不过雨水的作用也不容忽视,如果是外墙的话.现在有好多工程做完了保温层,面层还要隔好久才做,保温砂浆的憎水又很差,如果强度高的在没有凝固完毕又见水也会因温度有很大的收缩变化.
从相片看材料的问题比较大,当然施工是这个问题的延续,不过还好没有掉下来,在安徽还有做完一年正准备验收交房时就掉下来的保温砂浆,自身强度非常高,只是粘结性很差,收缩值经检测也很大,也是无机的,而且系统面层都做完了.这个从相片上分析材料的问题偏大,因为面层还没有做,至少强度好像还蛮高的,不过雨水的作用也不容忽视,如果是外墙的话.现在有好多工程做完了保温层,面层还要隔好久才做,保温砂浆的憎水又很差,如果强度高的在没有凝固完毕又见水也会因温度有很大的收缩变化.
N newtec 见习生 注册 2008-04-23 帖子 31 反馈 1 积分 31 2008-10-08 #10 "西门不吹血 发表: 很明显 基层没有润湿,外加天气干燥 基层疯狂吸水~导致墙面严重开裂 点击展开...
H hzacai 见习生 注册 2008-03-15 帖子 92 反馈 0 积分 117 2008-12-17 #13 是配方的问题居多。一般来说,无机类的抗裂性会应该更好一点;另外抹面的施工工艺也存在一定问题。
F fushisheng 见习生 注册 2008-10-20 帖子 7 反馈 0 积分 8 2008-12-22 #14 说一千道一万,哪方面问题都有,但是关键还是“水”在影响。比如珍珠岩本身做憎水处理(憎水率可达98%以上,可适当调节)保温砂浆本身添加一定量的憎水剂。成本增加不是很大(200元/吨内),但是效果很明显的。如果无机保温(轻骨料为膨胀珍珠岩、玻化微珠)想做长做久,我想应该考虑一下这个问题啊!想了解这方面的信息,可以联系我。我们现在在做关于无机保温一系列的憎水优化处理。尽可能的减少增加成本。13818517919
说一千道一万,哪方面问题都有,但是关键还是“水”在影响。B bloodhorse 见习生 注册 2007-12-14 帖子 28 反馈 1 积分 29 2009-02-24 #15 偷工减料造成的,产品本身都没有错,但是到了一些厂家手里,再好的东西也会出现质量问题。
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2009-02-24 #16 "hzacai 发表: 是配方的问题居多。一般来说,无机类的抗裂性会应该更好一点;另外抹面的施工工艺也存在一定问题。 点击展开... 无机类抗裂性好一点,这个很难说啊,怎么个法好在了哪里,是指无机的收缩性小吗,这些的图片问题不是出在了抹面的施工中,施工中可能存在不当之处,但关键还是材料本身的强度比较高,收缩性大,水泥比例可能比较高,各间层材料的弹性模量也出了问题,再加上如果材料的吸水性大,很快就出现类似情况。
"hzacai 发表: 是配方的问题居多。一般来说,无机类的抗裂性会应该更好一点;另外抹面的施工工艺也存在一定问题。 点击展开... 无机类抗裂性好一点,这个很难说啊,怎么个法好在了哪里,是指无机的收缩性小吗,这些的图片问题不是出在了抹面的施工中,施工中可能存在不当之处,但关键还是材料本身的强度比较高,收缩性大,水泥比例可能比较高,各间层材料的弹性模量也出了问题,再加上如果材料的吸水性大,很快就出现类似情况。
C catheri 见习生 注册 2006-12-27 帖子 53 反馈 1 积分 60 QQ 5074849 2009-03-20 #17 开裂的这么严重,水泥量是不是太大了,导致批刮2-3公分的保温层时产生线性收缩开裂?第三张照片怎么看着跟水泥板一样啊