腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,731 QQ 799288726 微信 15853187609 2024-06-20 #21 涂辅王 发表: 就是什么原因引气的这个,怎么防范一下, 点击展开... 混泥土现浇的顶/梁/墙/柱起泡,属于世界性难题,基本无法可以避免!要么刷界面剂完全解决或者提前水润湿可以减少起泡。 另外 热天会比冷天多 料子稀比稠多 粉料细比粗多 保水高比低多 灰钙比水泥多 干的慢比干得快多 起泡原因是因为混凝土现浇基层致密度太高,基层有孔洞,水分和浆料入侵到墙体的孔隙里面,把孔隙里原本的空气给挤压出来,这个气体把腻子顶起来就是气泡。问题就在气体走向上,沙灰墙疏松多孔 ,气体可以正向排出逸散,所以不容易起泡,剪力墙现浇注内部结构非常密实,气体无法正向排出,只能反向弹出,所以很容易起泡。 (基层不处理,基本无解) 头遍腻子起泡未处理好,二遍一样起泡; 头遍没干太潮湿了,二遍继续起泡; 头遍间隔过长吸水率变大,二遍还是起泡。
涂辅王 发表: 就是什么原因引气的这个,怎么防范一下, 点击展开... 混泥土现浇的顶/梁/墙/柱起泡,属于世界性难题,基本无法可以避免!要么刷界面剂完全解决或者提前水润湿可以减少起泡。村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 497 反馈 244 积分 3,419 2024-06-20 #22 请叫我雷锋。 附件 微信图片_20221116205250.jpg 383.7 KB · 查看: 53 微信图片_20221116205256.jpg 378.5 KB · 查看: 50 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
yyanhui0523 研发工程师 2 2 原创先锋徽章 注册 2014-11-11 帖子 256 反馈 59 积分 822 QQ 402348825 微信 13851932256 2024-06-21 #23 腻子层空鼓、起泡,主要原因是基层与腻子层之间存在气体所致,而为什么空气没有按正常的向面层扩散和向基层内部扩散,而在中间出现,主要原因有以下几方面:基层处理不当,使腻子层与基层接触不够紧密,形成夹层;基层与腻子层之间存在致密层,如用胶、占木宝或者墙锢不加水进行界面处理,使空气无法正常向基层扩散。 解决办法:如果墙面气泡或空鼓较小,可以通过打磨的方式处理后再用墙锢进行界面处理,然后批刮;如果墙面空鼓较大,已经造成大面积脱落,则建议全部铲除后用墙锢进行处理,然后批刮。
腻子层空鼓、起泡,主要原因是基层与腻子层之间存在气体所致,而为什么空气没有按正常的向面层扩散和向基层内部扩散,而在中间出现,主要原因有以下几方面:基层处理不当,使腻子层与基层接触不够紧密,形成夹层;基层与腻子层之间存在致密层,如用胶、占木宝或者墙锢不加水进行界面处理,使空气无法正常向基层扩散。 解决办法:如果墙面气泡或空鼓较小,可以通过打磨的方式处理后再用墙锢进行界面处理,然后批刮;如果墙面空鼓较大,已经造成大面积脱落,则建议全部铲除后用墙锢进行处理,然后批刮。
D Doncic 初级工程师 武林新丁 后起之秀 新人进步徽章 注册 2022-05-09 帖子 84 反馈 41 积分 544 2024-06-24 #24 拿粗找平的腻子刮就不会这么多泡,即使基层这么平整了,还是推荐一底两面😂不然就上界面剂
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,731 QQ 799288726 微信 15853187609 2024-06-28 #26 涂辅王 发表: 这是腻子粉的原因,还是墙面原因 点击展开... 墙面